為保證衛生間防水效果,衛生間的防水厚度一般不小于1.5mm,防水材料的用量是每平方不少于2公斤的防水涂料,且防水工程結束后,必須要做24小時蓄水實驗。
部分房主為減輕衛生間噪音或是房屋自身的限制,衛生間是沉箱式的,也就是下沉式衛生間,指在主體建造時將衛生間結構層局部或整體下沉離相應樓面一定高度,一般35CM至40CM的衛生間,那沉箱式衛生間的防水該如何做呢?
1、涂刷防水涂料
首先要涂兩遍防水涂料,而且這兩遍防水一定要連衛生間的墻體一起做,墻體做的高度至少要高出沉箱上沿40cm。保證上面滲水不會往其他地方擴散,只能從地漏排出。
2、隔斷架空
用紅磚或混凝土做隔斷架空,把沉箱分成若干個400*400左右的格子。這一步很多人都不去做,其實是相當重要的一個步驟,只有做了一個這樣的承重隔斷,上面的混凝土層才不會往下墜。能夠有效避免下沉式衛生間在使用過程中出現下沉、開裂以及漏水。
3、填充陶粒或者煤灰渣
把防潮陶粒往分好的格子里面填,切忌壓得太緊,要蓬松自然留有一點空隙,因為它主要用來吸收水汽。陶粒填到差不多的高度后,再用水泥砂漿抹平。
4、布鋼筋
在上方布上一層由直徑5mm的鋼筋組成的200mm*200mm鋼筋網,來加強混凝土層的牢固,保證它受力均勻。
5、倒制混凝土層
倒制混凝土層,40mm厚度的C25細石混凝土找平。這一層混凝土層要做泄水坡,先做兩遍防水涂料,依然是連墻體一起做,等防水層干了,刷一遍素水泥漿來保護它,以免鋪地磚和貼瓷片時刮傷。一定要等保護層干了才能踩,并繼續下一步的瓷磚鋪貼工作。
注意:下沉式衛生間一般都是回填之后做防水,如果有條件最好回填前做一次,回填后再做一次防水。