第十層。18高層通常一到九樓為低區供水,十一到十八樓為高區供水,所以二次加壓一般設置在十樓的管井間。其次,高層住宅二次加壓分區供水需要滿足以下規定:一是各分區較低衛生器具配水點處的靜水壓不宜大于0.45MPa;二是靜水壓大于0.35MPa的入戶管或配水橫管,應設置減壓或調壓設施。
一、高層二次加壓水壓規定是多少
一般情況下可以將高層住宅分為低區、中區、高區,每個區域之間不能太高,區域之間樓層越高,壓力越大,容易出現爆管等問題。在現實情況中,每個區域在10層左右,根據實際情況而定。高層住宅二次加壓分區供水需要滿足以下規定:
1、高層住宅給水系統應豎向分區,豎向分區壓力應符合下列要求:
2、各分區較低衛生器具配水點處的靜水壓不宜大于0.45MPa;
3、靜水壓大于0.35MPa的入戶管(或配水橫管),宜設減壓或調壓設施;
4、各分區較不利配水點的水壓,應滿足用水水壓要求。
5、居住建筑入戶管給水壓力不應大于0.35MPa。
6、建筑高度不超過100m的建筑的生活給水系統,宜采用垂直分區并聯供水或分區減壓的供水方式;建筑高度超過100m的建筑,宜采用垂直串聯供水方式。
二、暖氣壓力不足如何處理
1、通常水壓會隨著樓層的增高而降低,因此住宅高層的用戶容易出現暖氣水壓不足的情況,而暖氣水壓不足會導致家中暖氣片不熱。如果家中的水壓不足,我們可先在供水管道上安裝壓力表,檢測水壓是不是正常。如果水壓正常,我們可檢查一下是不是管道堵塞影響到了暖氣水壓。
2、如果是管道堵塞造成的,大家可把家中暖氣閥門都關掉,拆下集水器右側的連接口之后,將暖氣總閥門和其中一支路的供回水閥門打開,等到排出的水流清澈之后將這一路閥門關閉,再開啟下一路供回水閥門沖洗。有條件的家庭盡量請專業人員清洗暖氣管道。
3、如果是因為市政提供的水壓過低造成的,大家可撥打熱力公司電話進行報修,由他們負責維修處理好。熱力公司處理后還是存在水壓低供暖溫度不足的問題,大家可按規定進行退費。如果是獨立采暖家里,暖氣水壓不足可考慮安裝循環泵加強供暖循環,大家需注意集中供暖家庭是不允許安裝循環泵的。
文章總結:以上就是關于18高層幾層二次加壓暖氣的全部內容,希望對大家有所幫助。想了解更多相關內容,請繼續關注家核優居。