一本大道久久久久精品嫩草,一本久久a久久精品亚洲,国产一区二区三区精华液,喜爱夜蒲2卫生间做爰

智家核心 最懂你心
首頁 家裝 潮向 攻略 評測 曬物 爆料 新品 手機 科技 家居
地暖打壓打幾個壓,要保壓多長時間?
無淚最美 2021-01-14 來源: 互聯網綜合
0
分享
174619

地暖打壓打幾個壓?

地熱通常檢測在6公斤的壓力即可,既可以達到檢測的目的,又不至于傷害地熱管,但是根據各家條件不同,地熱打壓具體壓力和時間也會有小幅度變通的。但最低要15分鐘6個壓!掉壓也是正常的事,因為手工操作不可能絕對封閉,但泄壓后后就要觀察表要穩定下來就說明施工成功。

地熱檢測壓力不是越高越好,很多鋪裝完地熱,在做壓力檢測時,希望用很高的壓來證明地熱環路沒有滲漏,其實這樣對地熱管沒有好處。出廠時的壓力參數是實驗室數據,是在一定的室溫、水溫、濕度、壓力等都均衡的前提下得出的數值。

地暖要保壓多長時間?

保壓一般是半個小時,壓力在0.6mpa-0.8mpa之間。首先,地暖是試水壓,不是氣壓,管子里如果有氣體是要排掉的。

地暖的試驗壓力為8公斤(如果是國產的管子,壓力一般打到6公斤),穩壓試驗半小時后,壓力無明顯下降為合格(不超過0.5公斤)。

試壓后,將原來的試壓壓力降至4~5公斤,觀察一段時間(一般持續到裝修完成所以室內的工序為止),在保壓過程中,壓力沒有發生太大的降幅,則視為正常,但如果壓力在1~2天之內漏完,那么就要聯系安裝公司上門檢查。

最新評論
相關推薦
主站蜘蛛池模板: 天津市| 鄱阳县| 休宁县| 武安市| 峨山| 荆门市| 稷山县| 衡阳市| 秦安县| 崇义县| 甘孜县| 通州市| 唐河县| 灵台县| 富宁县| 原平市| 永济市| 蒙城县| 双流县| 碌曲县| 武乡县| 固镇县| 阜宁县| 上杭县| 江阴市| 苏尼特右旗| 景宁| 教育| 文化| 高尔夫| 峨眉山市| 文水县| 镇赉县| 杨浦区| 和政县| 疏附县| 通渭县| 久治县| 西乡县| 开远市| 淄博市|