壁掛爐水壓總是慢慢升高
阿青 2021-01-25 來源: 成都暖通技術胡工
0
分享
148191

壁掛爐是分戶采暖的熱源設備,正常的暖氣系統循環運轉需要保持足夠的水壓,水壓的正常范圍在0.1-0.25bar(帶刻度的壓力表數值范圍在0-5之間),當壁掛爐的水壓低于0.1bar系統就會進入臨界點,壁掛爐很容易出現熄火問題,當水壓低于0.06bar時壁掛爐直接停止工作,當水壓高于0.3bar時(壓力表刻度3紅線標記),壁掛爐會從底部的泄壓口排水出來。造成壁掛爐壓力上漲的原因如下:

1、壁掛爐正常壓力上漲

水在受熱狀態體積會發生膨脹,我們都知道地暖和暖氣片系統屬于密閉循環系統,采暖水在系統中重復的進行加熱,那么系統中的體積就會發生一定的波動,在壓力表的位置就能看到暖氣工作的時候壓力會有一定的上漲,這是屬于系統的正常反應,系統的水壓保持在0.25bar時,加熱之后的壓力也不會超過0.3bar安全臨界值,如果出現水壓超過0.3bar之后,可以采取排水的方式將系統壓力降低。

給系統降壓力的方式有:采暖過程中壁掛爐內部的自動排氣閥排氣泄壓,只能排系統中的空氣,速度比較慢;暖氣片的自動排氣閥和手動排氣閥排水泄壓,通過人工使用工具排水,需要用器具接水,直到壓力恢復到正常范圍,速度比較快;地暖的分集水器排氣閥泄壓,直接操作分集水器上安裝的排水閥開關,需要用管道或者盛水物品接水,直到壓力恢復到正常范圍,速度比較快。

2、壁掛爐的膨脹水箱損壞

壁掛爐是由很多的組件構成,其中就有一個圓盤狀組件或者長條形組件,這就是我們常說的膨脹水箱,膨脹水箱的作用是緩沖系統壓力波動,穩壓卸荷。膨脹水箱內部充滿了惰性氣體氮氣,當系統的水壓發生變化水壓變大就會需要一個壓縮的空間來收納多出體積的采暖水,這些水就會擠壓膨脹水箱的氮氣,惰性的氮氣就會被水箱中的隔膜推到底部,采暖的水就能夠進入到水箱中緩解系統的壓力。當系統的水溫下降壓力降低膨脹水箱的水又會返回到采暖系統中。

如果膨脹水箱出現損壞或者水箱中的氮氣不足,就會出現無法對采暖水進行收放,膨脹水箱就會積滿水無法起到緩沖系統水壓的作用,采暖系統進行加熱壓力就會出現持續的升高,超過壁掛爐的臨界值,壁掛爐出現自動泄壓,為了保護系統不受損壞,壁掛爐還會停止工作,在壁掛爐的面板上會顯示出相應的故障代碼。出現這種情況需要對膨脹水箱進行充氣或者損壞更換。

3、壁掛爐補水閥沒有關緊

采暖系統出現缺水的時候,壓力過低壁掛爐停止工作,我們可以自行進行壓力補充,通過壁掛爐底部的補水閥進行逆時針旋轉開啟(左開有關),補水時需要觀察系統的水壓上漲的數據,操作方式是慢慢的進行轉動聽到壁掛爐有嘩啦嘩啦的水聲就要減緩速度,當水壓進入正常的范圍值后,順時針關閉補水閥,轉動到不能轉動為止,預防出現補水閥沒有關緊,還在向壁掛爐補充水壓,導致壁掛爐的壓力不斷上漲,出現系統自動溢水。

對于帶有水箱的單功能壁掛爐,在壁掛爐底部沒有直接的補水閥,補水閥安裝在生活水管道上,通過球閥進行控制,平時球閥開關于管路保持90度的,確保補水是關閉狀態,當該系統壓力過低使就要通過開動球閥進行補水操作,同理在操作的時候要慢慢的補水,不能一次將閥門全部打開,自來水的壓力過大會造成壁掛爐的水壓超出正常范圍,嚴重的還會打濕電路板,通電狀態燒壞電路板。

所以我們在補水完畢之后,一定要將補水的閥門關閉,避免造成系統壓力異常。

總結:壁掛爐的壓力有一個常規的范圍值,當系統壓力與這個值就需要給系統進行補水,當系統壓力高于這個值就需要給系統泄壓,如果系統出現其他故障代碼就要找壁掛爐安裝的師傅上門檢查維修。