地暖進水管和回水管都熱,但是地面冰涼,這時應該怎么辦呢?
對于家中的房子,地面下面鋪的地暖,由于管道是埋在地面以下的,所以很多的朋友都想通過分水器前側或者說后側管道的溫度來判定我們的地暖是否合格。但是對于管道的溫度的判定通常是通過什么方法來進行的呢?于是就產生了很多的不確定的因素。為此,對于進水管和回水管都熱,但是地面冰涼,主要表現如下:
(一):進水管和回水管都熱,其供回水的溫度符合要求時,地面冰涼怎么辦?
這里所謂的進水管和回水管都熱,就是指的我們是用手去摸家中地暖的進水管和回水管,感覺到管道都是熱的。但是我們不知道具體的溫度。如果此時用測溫槍是可以測出準確的供水和回水的溫度的。例如我們測出來的供水溫度是55℃,回水溫度是45℃以上。那么這時水的溫度就是完全符合要求的。大部分的設計要求都是供回水溫度是55℃/45℃,而此時的地面卻冰涼。原因有如下三點。
①:地面鋪裝層的厚度過厚。所謂的地面鋪裝層的厚度過厚,就是我們在地暖的地面上鋪地磚的時候,所攤鋪的水泥砂漿層總的厚度過厚。像常規的地暖地面上所攤鋪的水泥砂漿用來鋪瓷磚的結合層一般是不允許超過50毫米的,也就是五公分。如果我們家中的鋪裝層達到了100毫米,那么這個時候雖然供回水都有溫度,但是熱量是不夠的。也就是說,供回水循環以后所散發的熱量并不能把我們的地面加熱,當然了,地面就是冰涼的,室內溫度也上不去。
②:供回水的流量過小。所謂的供回水的流量過小,就是我們在設計地暖的時候,對于管徑的選擇可能不符合要求。另外還有一種情況就是我們家中的地暖管內部有堵塞,導致了熱水流過的流量嚴重的減少。例如,正常的流量應該達到0.5以上,而如果流量只達到了0.2、0.3,這時,雖然供回水的溫度都是符合要求的,但是我們的地面同樣是冰涼的。
③:地暖管的間距不符合要求。因為我們的地暖都是依靠鋪在地面上盤繞的地暖的加熱管道來進行散熱的,這樣就對地暖管的鋪設有間距的要求。像常規的情況下,基本上地暖管的間距是在100毫米至200毫米之間。如果我們鋪的間距過大,那么這時所散發出的熱量同樣也是滿足不了需求的。在這種情況下,供回水溫度雖然高,也是無法加熱我們的地面的。
處理措施:①、我們首先要檢查一下我們家中采暖的供回水的流量。一般可以在供水管道或回水管道上安裝流量表來進行檢測。②、我們可以對管道進行清洗。這時主要清洗的就是管道的內部以及各個閥門處,過濾器。保證管道內是暢通的。這樣可以最大程度地增加流量。③、當我們發現我們室內的供水和回水管道的間距過大的時候,此時沒有好的解決辦法,唯一的辦法是提高供水的溫度。例如把供水溫度提高到60℃,基本上都可以使室內的溫度升高不少。
(二):進水管和回水管都熱,但是其供回水的溫度并不符合要求,這時地面冰涼怎么辦?
這里所說的地暖的進水管和回水管都熱,但是其供水溫度和回水溫度并不符合要求。此時的地面同樣是冰涼的。這里主要就是雖然我們用手去摸地暖的供水管和回水管感覺到是熱的,其實它的溫度并沒有達到要求。因為只要管道的溫度達到35℃以上,我們摸起來都是熱的。所以此時個人建議大家用如下的方法進行處理。
①:測溫。所謂的測溫,我們就是使用專用的測溫槍來測管道內部供回水的溫度。測溫槍很多地方都有賣的,大家可以買一個。使用的時候就是用測溫槍的紅外的探測點打到我們的管道內部,這樣就可以測出供回水的溫度。供回水的溫度一定要根據我們的設計要求去核對。常規的情況下是不能夠低于45℃的。
②:流量過低。此時我們測出來供水和回水的溫暖沒有太明顯的低于了設計的供回水溫度,但是另外還有一點在這種狀態下運行,如果流量過小的話,會導致散熱效果更差。因為好的散熱效果,一是依靠供回水的溫度,二是依靠流量。這樣才能實現最大的散熱量。
處理措施:①、當我們發現我們家中地暖的供水溫度和回水溫度遠遠的低于了設計要求的供回水溫度時,例如設計要求的供水溫度是45℃,而我們家里也只有40℃,35℃等等,這樣就是不符合實際要求的,此時個人建議大家向供熱公司進行反映。②、如果發現別的家庭也是這種溫度,但是別人家的室溫很高,那么這時個人建議大家就是檢查家中的具體情況。此時一般都是由于流量達不到要求所導致的。我們可以采取的措施就是排氣閥的排氣,過濾器的清洗以及最終的采暖系統的清洗。以此來完成我們整個地暖系統的流量的正常實現。
總結
對于家中的地暖,大家一定要明白兩點:第一點就是地暖的供水和回水的設計溫度;第二點要明白供水和回水的實際溫度。因此個人建議大家在家中可以配一個測溫槍,這樣來準確檢測供回水的溫度。因為供回水溫度如果不符合要求的話,我們家里地面的溫度很難上升上來。另外就是要做好家里地暖系統的排氣,過濾器的清洗以及管道內部的清洗等等,這樣來實現供回水的正常循環。因此才能實現最好的地暖的供熱效果。