一是側噴噴頭在安裝的時候,噴淋頭安裝間距一般為直徑3.6米,半徑1.8米。二是跨度大于兩排相對噴頭的最大保度時,應在兩排相對噴頭中間增設一排噴頭。三是當噴淋頭與吊頂距離大于80m,且吊頂內有可燃物時,應使用上下噴。四是如果是在梁或者阻礙物下安裝噴頭,二者之間的距離不能超過300mm。
一、消防噴淋安裝要求
1、頭的濺水盤和與頂部的距離最低不得少于75毫米,且不得超過150毫米,同時如果是在梁或者阻礙物下安裝噴頭,二者之間的距離不能超過300毫米,并且與阻礙物底部的距離也要在25-100毫米之間。如果是在梁間裝的話,二者的距離則在550毫米內。
2、商場、倉庫及圖書館等場所的通道上面最好裝噴頭,且和被保護物的水平距離要大于30厘米。
3、悶頂層的凈空高度超過0.8米的以及有可燃物的技術夾層都應該要設噴頭。
二、消防噴淋頭有哪些類型
1、下垂型噴頭
這是使用最廣泛的一種噴頭,下垂安裝于供水支管上,灑水的形狀為拋物體型,將總水量的80-100%噴向地面。保護有吊頂的房間,在吊頂下方布置噴頭,應采用下垂型噴頭或吊頂型噴頭。
2、直立型噴頭
其是直立安裝在供水支管上,灑水形狀為拋物體型,將總水量的80-100%向下噴灑,同時還有一部分噴向吊頂,適宜安裝在移動物較多,易發生撞擊的場所如倉庫,還可以暗裝在房間吊頂夾層中的屋頂處以保護易燃物較多的吊頂頂硼。(不做吊頂的場所,當配水支管布置在梁下時,應采用直立型。易受碰撞的部位,應采用帶保護罩噴頭或吊頂型噴頭)。
3、普通型灑水噴頭
這種噴淋頭既可直接安裝,又可下垂安裝于噴水管網上,將總水量的40-60%向下噴灑,較大部分噴向吊頂。適用于餐廳、商店、倉庫、地下車庫等場所。(普通型用的較少)。
4、邊墻型
邊墻型灑水靠墻安裝,適宜于空間布管較難的場所安裝,主要用于辦公室、門廳、休息室、走廊、客房等建筑物的輕危險部位。頂板為水平面的輕危險級、中危險級I級居室和辦公室,可采用邊墻型噴頭。
5、隱蔽式噴淋頭
隱蔽式噴淋頭適用于高檔酒店、住宅、劇院等需要保證天花平整整潔效果的地方。隱蔽式噴淋的蓋子是用易熔金屬焊接在螺紋上的,熔化點是57度。因此在發生火災時,溫度上升先使蓋子脫落,溫度再上升至68度時(一般的噴淋頭),玻璃管爆裂,水流噴出。因此隱蔽式噴頭最忌諱的是蓋子上沾上涂料和油漆,這樣的話會引起動作失靈。
文章總結:以上就是關于消防側噴噴頭安裝要求的全部內容,希望對大家有所幫助。想了解更多相關內容,請繼續關注家核優居。