直徑最小不應小于100mm,并且給水管網末端壓力不應小于0.2MPa。其次,設置臨時消防水管的時候要注意,應在工程、辦公與生活用房以及可燃、易燃物存放區布置。然后設置臨時室外消火栓時候間距不應大于120m,最大保護距離不應大于150m。另外,臨時消防水管所設置位置應便于消防人員取水和操作。
一、臨時消防水管設置規范
1、按規范是必須設置兩根立管。一般正常設計每單元至少一根立管,在頂層成環,兩個單元以上就能保證每層不少于2根立管,一個單元時設計會是兩根立管。
2、消防管特性:消防用內外涂環氧復合鋼管是采用的改性重防腐環氧樹脂粉末,具有優良的耐化學腐蝕性能,從根本上解決了同類產品在長期使用后出現表面生銹腐蝕、內壁結垢等諸多問題,避免發生內部堵塞影響使用現象,從而大大提高了消防專用管的使用壽命。由于在涂覆材料中添加了阻燃材料,使得該產品的耐溫性能與其它同類產品相比得到提高。所以在周圍環境溫度急劇上升時也不會影響使用。內外涂消防管比鍍鋅管使用壽命和性能都要好許多。
3、管段試件尺寸長度為(100±10) mm,將試件放置在低溫箱中,降溫至(-30±2) ℃,并恒溫1 h,然后取出放置在溫度為(20±5) ℃的環境下(4~7) h。試驗周期結束后,取出試件檢查其內涂層,并按6.4的規定進行附著力試驗,試驗結果應符合5.12的規定。
4、消防噴淋管,即消防噴淋防火系統的末端排水管。是消防噴淋防火系統的重要組成部分之一,通常與主干管道及噴淋頭聯合使用。
二、消防管道安裝
1、報警閥以后的管路上不應有其他用水設施,并應采用鍍鋅鋼管或鍍鋅無縫鋼管。
2、自動噴水滅火的管道應設有坡度,并坡向排水管或輔助排水管。濕式系統干管的坡度不應小于0.002°,配水管、配水支管的坡度不小于0.005°。
3、所有配水管或配水支管的直徑不應小于25mm。