根據國家規定配電室中擋鼠板一般為0.5m高,而食堂庫房為0.6m高。厚度一般為25mm。下面是擋鼠板的不同行業實施標準:
1、《北京市住宅物業服務標準》里有規定,設備機房要設置擋鼠板、粘鼠板或鼠藥盒。而且規定防鼠板必須是耐咬材質,高度不得低于60公分,安裝不能有縫隙。
2、根據北京地方標準《變配電室安全管理規范》(DB11/527-2008)第5.6條的要求,變配電室出入口應設置高度不低于400mm的擋板。
3、《10kV及以下變電所設計規范》GB50053-94 第3.3.7條 配電室的門、窗關閉應密合;與室外相通的洞、 通風孔應設防止鼠、蛇類等小動物進入的網罩,其防護等級不宜低于《外殼防護等級分類》(GB4208-84)的IP3X級。
4、如果是食品庫房,按照國家標準GB/T27770-2011,高度0.6米。
5、根據國標GB50053-94 10kV變電所設計規范第6.2.4規定,必須要加防鼠板。