實際植筋中,對于植筋錨固深度,經常在施工的時候,都是按10d、12d、15d來施工的,有的可能連10d都沒有,實際上植筋深度不管多深,鋼筋多好,植筋膠多強,孔有多干凈,植筋長度達不到,就會導致混泥土發生破裂,植筋脫落,是很危險的。
植筋就要往最壞的壞處去想,那就是鋼筋脫落,對于一些植筋鋼筋不是受力鋼筋來說,植筋深度可以淺一點,對于受力植筋來說植筋錨固深度越深越好。
植筋深度,是按照鋼筋和植筋膠的結合發生破壞來考慮的,規范對植筋鋼筋受拉承載力設計值的計算公式為:N=fyAs、植筋承載力是完全取決鋼筋的強度來決定的,簡單的來說,植筋合不合格,測試屈服植筋不會被拔出來。
根據規范公式,在c30混凝土基材上植入20的三級鋼筋,在混凝土保護層、箍筋規格,植筋間距都按較有利的前提下,植筋的基本錨固長度計算出來應該為Ls=16d。注意,這只是較有利的情況,且只是基本錨固長度。考慮了構件類別、重要性、濕度、溫度、延性等一系列修正系數后,植筋的錨固深度設計值很容易就達到或者超過20d。對于純懸梁,懸挑板,受力較重要的構件,植筋深度應該還要深。