焊接工藝流程:止水鋼板定位→固定→接頭焊接→檢查驗收。
一、止水鋼板定位(坡道部位除外):止水鋼板應放置在外墻中間,兩端彎折處應朝向迎水面。水平鋼板止水帶確定水平標高后,應根據建筑物的標高控制點在鋼板止水帶上口拉通線,以保持其上口平直。
二、采用鋼筋焊接固定鋼板,采用斜向鋼筋焊接在頂模棍固定。在鋼板止水帶下口焊短鋼筋,以支撐鋼板,其長度應以混凝土板墻鋼筋網片厚度為準,不能過長,以防沿短鋼筋形成滲水通道。短鋼筋中心位置應焊止水帶,以阻斷滲水路線。短鋼筋一般間隔不大于2000mm左右設置1個,間距過小則增加成本和工作量,間距過大則鋼板止水帶易彎曲,澆筑混凝土時受振動易變形。
三、 鋼板的接頭采用焊接,兩塊鋼板的搭接長度不小于50mm,兩端均應滿焊,如圖2所示。焊縫高度不低于鋼板厚度。焊條應采用結420結構鋼焊條。焊接之前應進行試焊,調試好電流參數:電流過大易燒傷甚至燒穿鋼板;電流過小又起弧困難,焊接不牢固。