需要用回彈儀在構件上畫10個測區,每個測區彈16次,這樣會得出10組回彈值數據,然后再測出混凝土構件的碳化深度,然后就可以根據碳化深度和回彈值來換算出混凝土的推定強度。最簡單的是看強度值,回彈儀有兩排讀數,一面是兆帕值,就是直接讀出混凝土強度,還有一面是讀數值是需要換算的,在現場讀兆帕是可以的,臨時用。
回彈儀的正確操作:
1.將彈擊桿頂住混凝土的表面,輕壓儀器,使按鈕松開,放松壓力時彈擊桿伸出,掛鉤掛上彈擊錘。
2.使儀器的軸線始終垂直于混凝土的表面并緩慢均。
測區強度的確定:
首先要明確是向哪個方向彈擊(向下、向上需修正),彈擊后不要松手讀完數再松手,回彈時的最大數就是回彈讀數精確到1,通常一個測區彈擊16次。
一般讀上面的數;水平回彈混凝土碳化深度為0時可讀下面的數。
讀上面的數,那是回彈值,下面的是對應碳化深度為零,水平彈擊澆筑面側面的換算值。用來大致估算供參考的,應將回彈值進行數據處理后,進行修正。然后才能換算強.
混凝土回彈儀回彈值的換算方法 :計算測區平均回彈值,應從該測區的16個回彈值中剔除3個最大值和3個最小值,余下的10個回彈值按下式計算:10式中Rm—測區平。