采用自動補水閥實現自動補水。自動補水閥是減壓閥、過濾器、截止閥和止回閥的組合體,可以保持系統壓力在一個穩定值,當壓力降低時,閥門會自動打開,向系統補水,達到設定壓力后,閥門自動關閉。閥內的自帶過濾器,可以避免雜質的流入;內置止回閥,可防止加熱系統的熱水回流到冷水管路。
主流高位消防水箱補水
一、高位水箱自來水給其供水,供水管管徑應滿足消防水箱8h充滿水的要求,管徑不應小于DN32供水管,利用市政供水,通過生活泵補水,高位消防水箱入口設置液壓水位開關控制閥或者浮球閥能滿足自動補水的效果,當?shù)鸵何粫r(shí)啟動給水泵或打開補水閥,高液位時停止補水。采用浮球閥之類的自動閥門,來保持穩定液位,適用于外管水壓較低或不能保證的場合,水箱里有浮球等限位裝置關閉入水口。
二、專用泵組,通過增壓穩壓設備把水從消防水池補給,通過隔膜氣壓罐來保持水位。