1、當設置在外墻上時,自然排煙窗應在儲煙倉以內,但走道、室內空間凈高不大于3米的區域的自然排煙窗可設置在室內凈高度的1/2 以上;2、開啟形式應有利于火災煙氣的排出;3、宜分散均勻布置,且每組的長度不宜大于3米;4、設置在防火墻兩側的自然排煙窗之間最近距離不應小于2米。
一、自然排煙窗(口)應設置在排煙區域的頂部或外墻,并應符合下列規定:
1、當設置在外墻上時,自然排煙窗(口)應在儲煙倉以內,但走道、室內空間凈高不大于3m的區域的自然排煙窗(口)可設置在室內凈高度的1/2以上;
2、自然排煙窗(口)的開啟形式應有利于火災煙氣的排出;
3、當房間面積不大于200m2時,自然排煙窗(口)的開啟方向可不限;
4、自然排煙窗(口)宜分散均勻布置,且每組的長度不宜大于3.0m;
5、設置在防火墻兩側的自然排煙窗(口)之間最近邊緣的水平距離不應小于2.0m。
二、廠房、倉庫的自然排煙窗(口)設置尚應符合下列規定:
1、當設置在外墻時,自然排煙窗(口)應沿建筑物的兩條對邊均勻設置;
2、當設置在屋頂時,自然排煙窗(口)應在屋面均勻設置且宜采用自動控制方式開啟;當屋面斜度小于或等于12°時,每200m2的建筑面積應設置相應的自然排煙窗(口);當屋面斜度大于12°時,每400m2的建筑面積應設置相應的自然排煙窗(口)。