塔吊附墻以上自由高度是30米上下,塔吊的自由高度要區別于獨立的高度,塔吊獨立的高度指的則是不扶墻的最大可以安裝的高度; 而自由高度則指的是在扶墻以后,扶墻以上最高可進行安裝的(不進行下一道扶墻)高度。
塔吊附墻桿以上自由端高度是多少?
塔吊附墻設置要求塔吊自由端最多高度不大于19-21米。塔吊到一定高度后四角拉線(繃繩)中有兩根失效,該兩角只能依靠型鐵(一般是角鋼)將塔架與墻體分段進行剛性連接。小車變幅的塔吊,應設置小車行程限位開關、和終端緩沖裝置。限位開關動作后應保證小車停車時其端部距緩沖裝置最小距離為200mm。對軌道運行式塔吊,每個方向應設置運行限位裝置,其中包括限位開關、緩沖器和軌道終端擋鐵。開關動作后應保證塔吊停車時其端部距緩沖器最小距離為1m。終端擋鐵距緩沖器最小距離1mm。起重量限制器當起重量大于相應檔位的額定值并小于該額定值的110%時,應切斷上升方向的電源,但機構可作下降方向運動。力矩限制器控制定碼變幅的觸點或控制定幅變碼的觸點應分別設置,且能分別調整。對小車變幅的塔吊,其最大變幅速度超過40m/min,在小車向外運行,且起重力矩達到額定值的80%時,變幅速度應自動轉換為不大于40m/min的速度運行。