消火栓距離路邊多少米
家核優居 2021-09-08 來源: 原創
0
分享
241144

1、市政消火栓距路邊不宜小于0.5m,并不應大于2.0m;

2、市政消火栓距建筑外墻或外墻邊緣不宜小于5.0m;

3、市政消火栓應避免設置在機械易撞擊的地點,確有困難時,應采取防撞措施。

室內消火栓設置規范

1、建筑室內消火栓栓口的安裝高度應便于消防水龍帶的連接和使用,其距地面高度宜為1.1m;其出水方向應便于消防水帶的敷設,并宜與設置消火栓的墻面成90°角或向下。

2、室內消火栓宜按直線距離計算其布置間距,并應符合下列規定:

消火栓按2支消防水槍的2股充實水柱布置的建筑物,消火栓的布置間距不應大于30.0m。

消火栓按1支消防水槍的1股充實水柱布置的的建筑物,消火栓的布置間距不應大于50.0m。

室外消火栓離地高度

室外消火栓的離地高度標準為1.1米,面對嚴峻緊急的火情,該高度使用起來會更方便、更快捷。室外消火栓指的是位于建筑物之外的一種供水設施,主要提供給消防車連接取水,進而實施滅火。與此同時,室外消防栓也能直接與消防水帶、消防水槍相連接,從而達到取水滅火的目的。室外消防栓是城市建設中不可或缺的一種公共設施。