首先用戶在使用前應檢查鍋爐的水壓表指針是否在規定范圍內,說明書中規定的規范水壓為1-1.2帕,但在實際使用過程中,由于暖氣系統和鍋爐內都存在一些空氣,當鍋爐運行時,系統中的空氣不時從鍋爐內的排氣閥排出,鍋爐的壓力就會無規律的下降;冬季取暖時,暖氣系統中的水受熱膨脹,系統水壓力會上升,待水冷卻后壓力又下降,此屬正?,F象。實驗標明,博世壁掛爐內的水壓只要堅持在0.5-1.5帕之間就完全不會影響博世壁掛爐的正常使用。如水壓低于0.5 帕時,可能會造成生活熱水忽冷忽熱或無法正常啟動,如水壓高于1.5帕,供暖時系統壓力升高,如果超越3巴,鍋爐的平安閥就會自動泄水,可能會造成不必要的損失,正常情況下一到兩個月左右補一次水即可。
博世壁掛爐水壓過低
博世壁掛爐,都會配有手動注水/補水閥開關,開關按鈕位于底部,當運行時,因水中氣體蒸發等原因,如果引起采暖系統壓力值下降至1bar以下的時候,應慢慢打開此閥門對其進行補水增壓,直到系統壓力恢復到正常的水壓為止。
一般在靜態的常溫下,壓力值應保持1bar左右,工作時水壓bar值需保持在1-1.5之間,補水過程中人不要離開現場。
具體操作步驟如下:
1、先檢查采暖系統中是否有漏水,確認設備完全密閉.
2、關閉博世壁掛爐,并切斷總電源。
3、反向旋緊注水/補水閥一周左右。
4、觀察操作水壓表,當bar值在1-1.5之間,再順向旋轉注水/補水閥進行關閉,補水結束了以后,必須將注水/補水閥旋緊關閉。
5、開機運行博世壁掛爐。
博世壁掛爐水壓過高
如果補水時,不慎將水壓調至過高,達到2-3bar左右時,那么一定要進行泄壓操作。
步驟如下:
1、首先檢查下補水閥是否擰緊了。
2、如是地暖等暗裝散熱器采暖系統話,就要在分水器的排氣閥上打開閥門,接根塑料管排水,讓壓力下降到正常bar值就可以啦。
3、而明裝散熱器采暖系統,先把博世壁掛爐的進水管閥關閉,再找到散熱器上的閥門,打開排水口進行排水,壓力下降到正常bar值后停止放水。
注:有些沒有閥門的博世壁掛爐,只有泄壓口,當壓力過高,博世壁掛爐會自動泄壓,所以不用過于擔心。