混凝土在正常的溫度下,一般24小時左右就不怕凍了,在有些溫度高的地區,那么一天的時間就能夠讓混凝土完全干涸,那么就不怕天氣冷的時候上凍。另外如果在冬天的時候,混凝土可能凝結的時間比較長,那么一般最長也就在72小時左右就會凝固,那么就不怕凍了。
一般在混凝土作業的時候盡量不要挑,零下5度的時候澆筑,因為零下5度以后,那么混凝土中的一些水分就會凝結,那么就會影響混凝土的結構以及安全性能。
冬期澆筑混凝土,其受凍臨界強度應符合下列規定:
1、采用蓄熱法、暖棚法、加熱法等施工的普通混凝土,采用硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥配置時,其受凍臨界強度不應小于設計混凝土強度等級值的30%;采用礦渣硅酸鹽水泥、粉煤灰硅酸鹽水泥、火山灰質硅酸鹽水泥、復合硅酸鹽水泥時,不應小于設計混凝土強度等級值的40%;
2、當室外最低氣溫不低于-15℃時,采用綜合蓄熱法、負溫養護法施工的混凝土受凍臨界強度不應小于4.0MPa;當室外最低氣溫不低于-30℃時,采用負溫養護法施工的混凝土受凍臨界強度不應小于5.0MPa;
3、對強度等級等于或是高于C50的混凝土,不宜小于設計混凝土強度等級值的30%;
4、對有抗滲要求的混凝土,不宜小于設計混凝土強度等級值的50%;
5、對有抗凍耐久性要求的混凝土,不宜小于設計混凝土強度等級值的70%;
6、當采用暖棚法施工的混凝土中摻入早強劑時,可按綜合蓄熱法受凍臨界強度。
7、當施工需要提高混凝土強度等級時,應按提高后的強度等級確定受凍臨界強度。
冬期施工要進行熱工計算,混凝土拌合物的出機溫度不宜低于10℃,入模溫度不應低于5℃,這些都是保證混凝土在強度達到臨界值時不被凍壞。