關于高壓線距居民建筑的安全距離,我國其實并沒有明確的距離規定,但是有一個相關的換算標準,即民居建筑所處位置的磁感應強度<100微特斯拉,就滿足建設標準。經過測算:
1kV以下高壓線的安全距離為4米;1-10kV高壓線的安全距離為6米;35-110kV高壓線的安全距離為8米;154-220kV高壓線的安全距離為10米;350-500kV高沿線的安全距離為15米。
若從電力安全角度考慮,并考慮大風引起高壓線產生風偏。另外,根據《電力設施保護條例實施細則》中的規定:
架空電力線路保護區,是為了保證已建架空電力線路的安全運行和保障人民生活的正常供電而必須設置的安全區域。在廠礦、城鎮、集鎮、村莊等人口密集地區,架空電力線路保護區為導線邊線在最大計算風偏后的水平距離和風偏后距建筑物的水平安全距離之和所形成的兩平行線內的區域。
因此線與地面的最小距離,在最大計算弧垂情況下,不應小于下列數值:
其一,低壓線路(380V)通過居民區不小于6米,低壓線路(380V)通過非居民區不小于5米;
其二,中壓線路(6-10KV)通過居民區不小于6.5米,中壓線路(6-10KV)通過非居民區不小于5.5米;
其三,35~110KV線路通過居民區不小于7米,35~110KV線路通過非居民區不小于6米,35~110KV線路通過交通困難地區不小于5米;
其四,154~220KV線路通過居民區不小于7.5米,35~110KV線路通過非居民區不小于6.5米,35~110KV線路通過交通困難地區不小于5.5米;
其五,330KV線路通過居民區不小于8.5米,35~110KV線路通過非居民區不小于7.5米,35~110KV線路通過交通困難地區不小于6.5米。
另外,各級電壓導線邊線在計算導線最大風偏情況下,距建筑物的水平安全距離如下:
1kV以下:1.0米;1kV-10kV:1.5米,35kV:3.0米,66kV-110kV:4.0米,154kV-220kV:5.0米,330kV:6.0米,500kV:8.5米。1kV以下高壓線的安全距離為4米;1-10kV高壓線的安全距離為6米;35-110kV高壓線的安全距離為8米。
還有,154-220kV高壓線的安全距離為10米;350-500kV高沿線的安全距離為15米。