爆燃是指因壁掛爐的特殊結構(燃燒室密閉且相對狹?。?,在點火過程中,排氣與點火不同步或不順暢,致使積存的燃氣與空氣混合物達到爆炸臨界值時被點燃,產生類似輕微爆炸并使燃燒室內壓力升高的現象。
爆燃是天然氣未能正常燃燒的特殊現象,其產生的原因有以下幾點:
1.燃氣與空氣配比失調。燃燒室內燃氣與空氣的混合比沒有達到最佳的燃燒混合比,或達到最佳燃燒混合比時不能及時點燃,造成反復點火,待燃氣與空氣達到爆炸極限時,卻瞬間點燃,產生爆炸。
2.煙道安裝不規范。壁掛爐煙道是同軸管道,內管排廢氣,外管進空氣。若安裝不規范,造成廢氣回流進入燃燒室,致使空氣(氧氣)供給量不足,火焰不能持續,造成反復點火,產生爆燃。
3.點火過程中,燃氣壓羄大,燃氣與空氣的混合速度難以控制并在達到爆炸極限時被點燃,產生爆燃。
4.點火位置偏差或火排氣孔堵塞,不能及時點燃,使可燃物積存,產生爆燃。
5.點火模塊組件發生故障、升壓能量不夠,不能及時點燃,產生爆燃。
爆燃是一種比較危險的非正常燃燒,對壁掛爐燃燒室周邊部件產生損害,嚴重時會造成壁掛爐損壞、給用戶造成損失。為避免爆燃,工作人員在調試過程中需注意事項:
1.壁掛爐初次調試時,先用燃氣灶試點火,等灶具燃燒火焰穩定后,或經燃氣管理部門對管道進行排氣放空,用儀器檢測濃度到達可燃濃度時,再進行壁掛爐調試;
2.檢查壁掛爐安裝情況,尤其是煙道的進排氣管是否連接緊密,并符合安裝規范;
3.調試時,打開壁掛爐外蓋及燃燒蓋:
a.檢查連接線是否松動;
b.檢查點火電極位置是否正常,距離火孔正常值是4±1mm;
c.檢查火孔是否有異物;
d.關閉燃氣閥,試運行,觀察點火電極放電強弱,放電能量應≥1mJ,否則應更換點火器;
e.打開燃氣閥,試點火,檢測燃氣比纘在點火時二次壓力是否在正常范圍內,根據當?shù)厝細馇闆r,適當進行調節。
鄭重提醒,一定要深刻認識爆燃將會產生的后果及影響,并且要請專業的安裝維修工程師進行調試。另一方面,工程師調試過程中必須嚴格執行工作流程、規范作業,調試結束后,認真指導用戶使用,告知注意事項,避免爆燃問題的發生。