不正常,具體原因如下:
1、有可能是暖氣片里面存有太多的氣體,導致管路堵了,就出現暖氣片上面熱下面涼現象。
2、有可能是設計不到位,失衡率出現錯誤,就會出現上面熱下面涼現象。
3、還有可能是供暖過濾器被堵塞了。
4、也有可能是回水主管道的閥門沒有開啟導致的。
暖氣片上熱下涼的原因及解決辦法:
1、管道連接錯誤
如果采暖系統的送、回水管道與整棟樓的送、回水管道接反,或者兩根管道全部接在了同一個水管上,這就會導致暖氣系統無法形成熱循環回路,從而造成暖氣片下半部不熱。
解決方法:及時將錯誤的管道連接正確即可,注意連接的接口一點要密封好,不然后期漏水也很麻煩。
2、管道坡度安裝不合理
采暖系統管道設置有一定的坡度要求,以保證管道內熱循環暢通。如果坡度安裝不合理,會使管道內部產生氣塞,引起局部不熱。
解決方法:暫停供暖,及時調整管道坡度,讓管道內熱量循環正常流動。
3、暖氣片內部存有空氣
暖氣片內如果氣體過多,會阻塞管路,產生暖氣片局部不熱的情況。
解決辦法:需要打開暖氣片側面的排氣閥放氣,直到有水流出。如果閥門失靈或者閥盤脫落在閥座內,堵塞了熱媒流動通道,這時就應該打開閥門壓蓋進行修理,或者直接更換失靈閥門。
4、暖氣片片數過多
暖氣片的片數太多會增大熱水循環的時間,導致水流到后面部分的時候可能已經不熱了。
解決辦法:減少暖氣片的片數,如果暖氣片片數不能拆卸的話就更換片數少的暖氣片。
5、暖氣片或者管道堵塞
暖氣片里面沉積物太多會導致該組暖氣片阻力增大,水只能從其他暖氣片循環,造成內部水循環不流暢,引起“上熱下涼”現象。如果采暖系統管道出現堵塞,暖氣片也會出現部分不熱的現象。
解決方法:出現這種故障時,應接上膠皮管對暖氣片放水沖洗;或判斷暖氣片堵塞點,再斷開管子,將管內污物清除或更換該管段。
暖氣片以對流為主,輻射為輔。工作時通過輻射加熱周圍空氣,空氣溫度提高,熱空氣上升與屋子的冷空氣形成對流,冷空氣又循環到暖氣附近被加熱成熱空氣,熱空氣在屋里循環最終提升室內溫度。因此,一般暖氣片下方的溫度會比上方的溫度低。