風淋室安裝于非潔凈區與潔凈區之間,目的是將潔凈區與非潔凈區進行隔絕緩沖,同時將進入潔凈區的人員表面的灰塵、毛發等吹落,避免將污染源帶入潔凈區,從而保證潔凈區的產品達到無菌、無塵生產。
風淋室一般為整體發貨,成品至客戶現場后接電即可使用。但有部分客戶因現場場地限制,整機無法進入,此類風淋室需要現場安裝。
風淋室主要分為以下幾個組成部分,風淋底板,兩側風淋箱體,風淋頂板,門及電器控制零件等部分。
風淋室安裝指導說明
(1)風淋底板一般由不銹鋼方管制作,厚度為40MM,底板為整體組成,首先將風淋底板置于風淋安裝位置處。風淋底板不需要與地面進行固定,完全靠自身重量即可保持穩固。一般單人風淋室為350KG,雙人風淋室為650KG左右。
(2)將風淋側箱體置于底板兩側,在內底部用自攻螺絲或鉚釘將側箱體與底板固定起來,此處注意底板與側廂體的位置。
(3)兩側側廂固定之后,再將頂廂安裝與兩側廂體連接,此處需要注意上下垂直度,需要進行不間斷測量,以保證框架上下部分尺寸完全相同。
(4)整體框架完成之后,再進行門安裝,門和門框皆由不銹鋼方管及不銹鋼制作,鉸鏈采用三道不銹鋼鉸鏈加固,原門框與門板已經由廠家出廠前已經安裝好。此時只需要將鉸鏈固定于風淋側面廂體之可。如果門安裝好之后門框與箱體之間縫隙不齊平有摩擦,那么是因為地平不平而導致,此步驟并不需要調整門框,只需要對風淋下部進行垂直校正,將風淋底板墊平即可。可反復調試四角加墊片,一旦墊平,門體將會與箱體縫隙完全整齊。
(5)安裝風淋室燈及電器,風淋室電器為快速插口件,只需要將相應的插口,力士堅電鎖,紅外線光電,照明燈具接口插到相應的接口即可。
(6)通電:風淋為三相五線制,三火線,一地線,一零線。如果接上電源后風力很小,一般為風機反轉。只需要將三根火線中任意一根位置互換,即可正常使用。
(7)風淋控制面板為液晶藍屏顯示,且帶有屏幕保護。