1、系統總線上設置總線短路隔離器,一個隔離器最多帶32個點,并且按防火分區設置。(在系統及平面上均與原有設計方式不同)

2、超過100m的建筑,除消防控制室內設置的控制器外,每臺控制的火災探測器、手報和模塊等不應跨越避難層。

3、有消防聯動功能的建筑就應設置消防控制室。

4、消防控制室應有相應的竣工圖紙、各分系統控制邏輯關系說明、使用說明書、系統操作規程、應急預案、值班制度、維護保養制度及紙板記錄資料。(設計說明中應明確由消防設備公司及消防施工單位和建設單位、物業共同完成此項)

5、消防控制室內嚴禁穿過與消防設施無關的電氣線路及管路。

6、消防控制室內設備布置及房間尺寸:單列布置最小寬度5m,雙列布置最小寬度6m。(按設備寬度1000mm計算)房間長度根據設備數量確定,當設備排列長度超過4m時,其兩端通道均應大于1m。

7、允許消防控制室與弱電系統合用,但應有明顯間隔。(設計說明中強調)

8、消防水泵(噴淋、雨淋、水幕、消火栓)、防煙和排煙風機的控制設備,除應采用聯動控制方式外,還應在消防控制室設置手動直接控制裝置。(消防直啟線)

9、火災自動報警系統應設置火災聲光警報器,并應在確認火災后啟動建筑內的所有火災聲光警報器。

10、火災聲警報器設置帶有語音提示功能時,應同時設置語音同步器。(設計說明中強調)

11、統一建筑內設置多個火災聲警報器時,火災自動報警系統應能同時啟動和停止所有火災聲警報器工作。(設計說明中強調)

12、集中報警系統和控制中心報警系統應設置消防應急廣播。(其實就是有消控室的都做)

13、消防應急廣播與普通廣播或背景音樂廣播合用時,應具有強制切入消防應急廣播功能。(設計說明中強調)

14、感煙探測器選用場所:車庫。(重要改變:GB50116-2013之前車庫基本都設計感溫探測器)