1、每5層為一個檢驗單位不足5層按5層計算。連續淋水檢查時,淋水管網安裝在屋面頂層,管網采用DN25mmPPR管,管網孔距10cm,孔徑3mm。水從頂層沿墻向下流動,總噴水時間不少于12小時;淋水壓力不小于0.3Mpa。可以選擇東、西山墻必檢查,其余外墻抽檢,抽檢次數不少于外墻面積的50%。
2、淋水試驗開始前,關閉墻上的所有窗戶。
3、淋水管應保證外墻的每個角落都能被覆蓋并有效固定,以保證淋水管不變形。如果PPR管道撓度過大,無法滿足有效淋水要求,則必須使用固定或懸掛工具進行處理。
4、最遠淋水終點水壓不小于1.5kg,不大于3kg。
5、淋浴管距外墻表面80mm,噴淋孔呈直線均勻分布,設置兩排噴孔,夾角90°,孔徑3mm,間距100mm。
6、在全面淋水開始后第2、4、8、12小時進行檢查,檢查淋水范圍內的所有外墻、門窗是否滲水。如果是,則根據檢查次數,用粉筆逐個標記泄漏位置。
淋水試驗注意事項
1、外墻、窗淋水作業人員應在保證自身安全的條件下作業,發現淋水人員的作業方法存在安全隱患時,應立即制止,確保施工安全;
2、外墻淋水時,應掌握檢查時間,檢查墻體是否滲水;
3、發生滲水時,要求施工單位及時整改,直至復查合格;
4、淋水檢查完成后,應及時關閉供水點,并逐一確認。