消火栓主要由消防水源、給水設施、進水管、水平干管、消防豎管、消防給水管網、室內消火栓設備、控制設備等部分組成。消火栓主要任務是向室內消火栓設備輸送滅火用水。室內消火栓設備包括水帶、水槍、水喉等,主要供人員滅火使用的工具,控制設備用于啟動消防水泵,通過設施有機協調的工作,確保系統滅火效果。
消火栓離地面距離是多少?
室外消火栓的離地高度標準為1.1米,面對嚴峻緊急的火情,該高度使用起來會更方便、更快捷。室外消火栓指的是位于建筑物之外的一種供水設施,主要提供給消防車連接取水,進而實施滅火。與此同時,室外消防栓也能直接與消防水帶、消防水槍相連接,從而達到取水滅火的目的。室外消防栓是城市建設中不可或缺的一種公共設施。
室內消火栓安裝規范要求
1、消火栓箱在安裝的時候,栓口出水方向應向下或與設置消火栓的墻面成90°角,然后栓口不應安裝在門軸側。
2、室內消火栓箱的安裝應保持平正、牢固,暗裝的消火栓箱不能破壞隔墻的耐火等級。
3、消火栓箱門的開啟不應小于120度。
4、消火栓箱體安裝的垂直度允許偏差3mm。
室內消火栓安裝要求是什么?
1、首先選用符合設計要求的栓、軟管卷盤、及輕便水龍規格。
2、同一建筑內用選用相同規格的栓口,水帶及配套設施。
3、在栓口處應設置壓力表,方便后期操作。
4、在設置時應設置減壓裝置,然后需要檢查減壓裝置是不是有符合設計要求的規定,并且在安裝的過程中應采取措施盡量避免或則禁止砂石等異物進入栓口。
5、相關設施應設有固定的明顯標志,如果因為室內設計要求,消火栓需要隱蔽安裝的時候,應該設有明顯的標志,表明其位置,方便后期出現意外事故,可以第一時間被發現其位置。
6、栓口盡量避免安裝在門軸的側邊,而出水口的方向應向下設置或者與墻面呈90度角。
7、一般安裝距離應為中心位置距離地面距離為1.1米左右,如果是特殊地點的話,可根據實際需要,但誤差需控制在上下20毫米左右。