換熱站噪音影響到幾樓
家核優居 2022-04-22 來源: 原創
0
分享
100826

換熱站噪音可能會影響到三樓的住戶。換熱站工作時,會產生45分貝以上的噪音,按照聲音的傳播速度,45分貝的噪音可以傳播10m以上的距離,其中每個樓層的高度大約在2-3m左右,所以換熱站的噪音可能會影響到三樓的住戶。

小區供暖為什么設換熱站?

板式換熱站是把一次網得到熱量,自動連續的轉換為用戶需要的生活用水及采暖用水。即熱水(或蒸氣)從機組的一次側入口進入板式換熱器進行熱交換后,從機口一次側出口流出。

1、熱力站按供熱形式分直供站和間供站,前者是電廠直接供用戶,溫度高,控制難,浪費熱能。是最初電廠余熱福利供熱的產物。后來開始收費,才有熱力公司。隨著商品經濟發展,熱商品化,熱力公司開始提高供熱質量,才有間供站,這屬于集中供熱。還有鍋爐供熱,省掉電廠環節,但是效率低,污染大已近淘汰。集中供熱是發展方向,間供站為主。

間供站原理:電廠為一次線,小區為二次線,熱源(電廠)熱網(一二次線管網)熱用戶(居民樓和單位)連接處為熱力站。設備有:板式換熱器,循環泵,一二次線除污器,補水泵,水箱,計量表,控制閥門等。就是換熱的地方把由熱電廠產生的高溫蒸汽傳輸到各個居民小區里將蒸汽的熱量傳送到小區管網中個人理解就像一個變壓器一樣把高溫蒸汽轉換成七八十度的水再供暖。

2、二次側回水經過過濾器除去污垢后,通過二次側循環水泵進入板式換熱器進行熱交換,生產出與采暖、空調、地板采暖或生活用水等不同溫度的熱水,以滿足用戶的需求。

小區換熱站怎么操作?

1、設備使用前應檢查壓緊螺栓是否松動,壓緊尺寸A是否符合說明書中規定的尺寸,如不符合規定,應均勻把緊螺栓,使其達到規定的尺寸。

2、使用前應對設備進行水壓實驗,對冷熱兩側分別試壓,試驗壓力為操作壓力的1.25倍,保壓時間為30分鐘,各密封部位無泄露方可投入使用。

3、當設備用于衛生要求較高的食品工業或者醫藥行業時,使用前應對設備進行清洗消毒,消毒設備內的油污和雜物。

4、當操作介質含有大量泥沙或其它雜物時,設備前應置有過濾裝置。

5、冷熱介質進出口接管應按設備壓緊板上的標示進行連接,否則,會影響設備操作性能。