總配電箱以下可設若干分配電箱,分配電箱以下可設若干開關箱;總配電箱應設在靠近電源的區域,分配電箱應設在用電設備或負荷相對集中的區域,分配電箱與開關箱的距離不得超過30m,開關箱與其控制的固定式用電設備的水平距離不宜超過3m。
三級配電箱具體都有什么要求?
1、總配電箱以下可設若干個分箱電箱;分箱電箱以下可設若干開關箱??偱潆娤鋺O在靠近電源的區域,分配電箱應設在用電設備或負荷相對集中的區域,分配電箱與開關箱的距離不得超過30m,開關箱與其控制的固定式用電設備的水平距離不宜超過3m。
2、每臺用電設備必須有各自專用的開關箱,嚴禁用同一個開關箱直接控制2臺及2臺以上用電設備(含插座)。
3、動力配電箱與照明配電箱宜分別設置。當合并設置為同一開關箱時,動力和照明應分路配電;動力開關箱與照明開關箱,必須分設。
配電箱、開關箱安裝要求
1、配電箱、應裝設在干燥、通風及常溫場所,不得裝設在有嚴重損傷作用的瓦斯、煙氣、潮氣及其他有害介質中,亦不得裝設在易受外來固體物撞擊,強烈振動、液體浸濺及熱源烘烤場所。否則應予以清除或做防護處理。
2、配電箱、開關箱應裝設端正、牢固。固定式配電箱、開關箱的中心點與地面的垂直距離應為0.8-1.6m。
3、配電箱、開關箱內的電器(含插座)應按其規定的位置緊固在電氣安裝板上,不得歪斜和松動。
4、配電箱的電器安裝板上須分設線必須通過線端子板連接。
5、配電箱、開關箱中導線的進線口和出線口應設在箱體的下底面。
6、配電箱、開關箱的進、出口應配置固定線卡,進出線應加絕緣護套并成束卡固在箱體上,不得與箱體直接接觸。移動式配電箱、開關箱的進、出線應采用橡皮護套絕緣電纜,不得有接頭。
7、配電箱、開關箱外形結構應能防護防塵。