一般是5米,但具體的要結合墻體長度去考慮,也是不固定的。如果墻的長度是層高的兩倍或者長度超過了6米,那就要設置一個鋼筋混凝土的構造柱。要是門窗洞口超出兩米,也需要加設一個構造柱,這樣才能確保建筑結構的安全。
構造柱設置規范有哪些?
1、構造柱設置部位應符合下表要求。
2、外廊式和單面走廊式的多層房屋,應根據房屋增加一層的層數,再按下表要求設置構造柱,且單面走廊兩側的縱墻均應按外墻處理。
3、橫墻較少的房屋,應根據房屋增加一層的層數,再按下表要求設置構造柱。當橫墻較少的房屋為外廊式或單面走廊式時,同時要按條2款要求設置構造柱;但6度不超過四層、7度不超過三層和8度不超過二層時,應按增加二層的層數對待。
4、各層橫墻很少的房屋,應按增加二層的層數設置構造柱。
5、采用蒸壓灰砂磚的砌體房屋,當砌體的抗剪強度僅達到普通黏土磚砌體的70%時,應根據增加一層的層數按條1-4款要求設置構造柱;但6度不超過四層、7度不超過三層和8度不超過二層時,應按增加二層的層數對待。
什么是構造柱?
構造柱是指為了增強建筑物的整體性和穩定性, 多層磚混結構建筑的墻體中還應設置鋼筋混凝土構造柱,并與各層圈梁相連接,形成能夠抗彎抗剪的空間框架,它是防止房屋倒塌的一種有效措施。構造柱的設置部位在外墻四角、錯層部位橫墻與外縱墻交接處、較大洞口兩側,大房間內外墻交接處等。此外,房屋的層數不同、地震烈度不同,構造柱的設置要求也不一致。