根據《建筑節能工程施工質量驗收規范》GB50411-2007的相關內容,幕墻節能工程使用的材料構件等進場時,應對其下列性能進行復驗,復驗應為見證取樣送檢:
1、保溫材料:導熱系數、密度。
2、幕墻玻璃:可見光透射比、傳熱系數、遮陽系數、中空玻璃露點。
3、隔熱型材:抗拉強度、抗剪強度。
4、幕墻的氣密性能應符合設計規定的等級要求。當幕墻面積大于3000m2或建筑外墻面積50%時,應現場抽取材料和配件,在檢驗試驗室安裝制作試件進行氣密性能檢驗(氣密性能檢驗試件應包括幕墻的典型單元、典型拼縫、典型可開啟部分),試件應按照幕墻工程施工圖進行設計,試件設計應經建筑設計單位項目負責人、監理工程師同意并確認,檢驗結果應符合設計規定的等級要求。
5、玻璃幕墻四性試驗:玻璃幕墻四性檢驗包括玻璃幕墻抗風壓性能檢驗、氣密性能檢驗、水密性能檢驗和平面內變形性能試驗。
玻璃幕墻抗風壓性能檢驗:指幕墻在與其垂直的風荷載作用下,保持正常使用功能、不發生任何損壞的能力。
玻璃幕墻氣密性能檢驗:指在風壓作用下,其開啟部分為關閉狀況時,阻止空氣透過幕墻的性能。
玻璃幕墻水密性能檢驗:水密性關系到幕墻的使用功能和壽命,與建筑物的重要性、使用功能以及所在地的氣候條件有關,以10分鐘平均風壓作為定級依據。
玻璃幕墻平面內變形性能檢驗:是由于建筑物受風荷載或地震作用后,建筑物各層間發生相對位移時,產生的隨動變形。