1、室外圍護結構防水項目分為砼結構工程、抗滲砼結構自防水。地下室基礎底板抗滲等級為0.6Mpa防水結構砼的比應通過實驗室確定,抗滲等級應比設計等級高一級(0.2Mpa)。
2、基礎底板防水層為兩道,采用卷材-涂料相結合防水防案。卷材采用1.5㎜厚三元乙丙橡膠防水卷材,防水涂料采用2㎜厚聚氨脂防水涂料。
3、地下室外圍護結構除地下室外墻抗滲砼結構自防水外,同樣兩道防水層,采用卷材-涂料相結合防水方案,卷材采用1.5㎜厚三元乙丙橡膠防水卷材,防水涂料采用2㎜厚聚氨脂防水涂料。防水層的保護層采用40厚聚苯板。側墻保護層以外開挖1米以內采用2:8灰土分層夯實回填。壓實系數>0.95。
4、地下室頂板不在上部建筑主體內時,頂板上應作防水,防水層同樣采用卷材-涂料相結合防水方案,防水層保護層為50㎜厚C20細石砼。
地下室墻面防水怎么做?
1、施工前,先把墻面基層清理干凈,表面不能有雜質和灰塵,還要把坑洼和縫隙處理好,要用砂漿進行修補。
2、然后購買好防水材料,需要購買防水效果好的產品,用刷子將材料涂在基層上。涂刷時不能出現漏刷,涂料干透后,內墻面要保持濕潤,最后還要交叉涂刷施工。
3、施工完后,要等墻面防水層干透,最后還要進行淋水試驗,檢查墻面是否會漏水。
地下室墻面防水有什么基本要求?
1、地下室防水工程設計方案應該遵循以防為主,以排為輔的基本原則,因地制宜,設計先進,防水可靠且經濟合理。一般地下室防水工程設計的外墻主要抗水壓或自防水作用,再做卷材外防水(即迎水面處理);卷材防水做法,遵照國家有關規定施工。
2、地下工程比較復雜,設計時必須了解地下土質、水質及地下水位情況,設計時采取有效設防,保證防水質量。地下室水位高于地下室地面時,地下室設計應該考慮整體鋼筋混凝土結構,以保證防水效果。
3、地下室設防標高的確定,根據勘測資料提供的水位標高,再加上500mm為設防標高,上部可以做防潮處理,有地表水按安全防水地下室設計。地下室防水要根據實際情況,可采用柔性防水或剛性防水,必要時可以采用剛柔結合防水方案。在特殊要求下,可以采用架空、夾壁墻等多道設防方案。