1、防止帶負荷分、合隔離開關。
2、防止誤分、誤合斷路器、負荷開關、接觸器。
3、防止接地開關處于閉合位置時關合斷路器、負荷開關。
4、防止在帶電時誤合接地開關。
5、防止誤入帶電間隔。
高壓開關柜五防都是哪些?
1、高壓開關柜內的真空斷路器小車在試驗位置合閘后,小車斷路器無法進入工作位置。(防止帶負荷合閘)
2、高壓開關柜內的接地刀在合位時,小車斷路器無法進合閘。(防止帶接地線合閘)
3、高壓開關柜內的真空斷路器在合閘工作時,盤柜后門用接地刀上的機械與柜門閉鎖。(防止誤入帶電間隔)
4、高壓開關柜內的真空斷路器在工作時合閘,合接地刀無法投入。(防止帶電掛接地線)
5、高壓開關柜內的真空斷路器在工作合閘運行時,無法退出小車斷路器的工作位置。(防止帶負荷拉刀閘)
高壓柜的安裝
1、檢查
高壓柜進場之前應對電氣室進行檢查,常有的檢查項目包括:屋頂、樓板是否施工完畢,是否有滲漏;室內抹灰是否完成,門窗是否完畢是否有損壞,門是否可以上鎖等等。土建施工必須全部結束。
2、安裝
高壓柜進場時應對柜體進行相關檢查,檢查合格后方可進場安裝。安裝時應從一側開始,先將按圖紙位置依次擺放在型鋼基礎上,可以使用叉車或者滾杠來進行,移動過程中一定要設安全員,防止事故發生。當第一臺高壓柜放在型鋼上試進行定位固定,然后其他柜依次運送,最后進行校正,偏差值應符合下表的規范,然后用連柜螺栓進行連柜,最后將柜與基礎型鋼點焊固定即可(在內測電焊)。
3、母線橋的安裝
母線橋的安裝過程很簡單,只要保證固定母線橋的拉桿的牢固性就可以了。