獨立高支模高度要求:對于長條狀的獨立高支模架,架體總高度與架體的寬度之比H/B不宜大于3。
輪扣式腳手架的內支撐步距要求:當搭設高度不超過8米時步距不宜超過1.5m,當搭設高度超過8米時步距不得超過1.5m。
可調底座要求:可調底座調節絲桿外露長度不大于300mm,掃地桿底層水平桿距離地面高度不應大于550mm。
可調托座要求:可調托座的絲桿的外露長度嚴禁超過400mm,托座插入立桿或雙槽鋼托梁長度不得小于150mm。
雙排外腳手架的架體步距、跨距要求:步距宜取2m,立桿縱距宜取1.5m或1.8m,且不宜大于2.1m,立桿橫距宜取0.9m或1.2m。
雙排外腳手架的連續搭設高度要求:不宜大于24米。
對于雙排腳手架的每步水平桿層,當無掛鉤鋼腳手板加強水平層剛度時:應每5跨設置水平斜桿。
關于連墻件要求:連墻件和架體的連接點,至盤扣節點距離不應大于300mm。
輪扣式腳手架斜拉桿布置要求:在規范要求的允許搭設高度的24米內,沿架體外側縱向每5跨每層應設置一根豎向斜拉桿或每5跨間應設置扣件鋼管剪刀撐。
輪扣式腳手架的使用規范:
規范一:在搭建輪扣式腳手架之前,我們要先對場地進行勘查,如果地面的土質較為松動的話,那么我們應該是先把地面夯實一下再進行腳手架的搭建,之后我們就可以按照原本設計好的方案進行搭建了。
規范二:如果輪扣式腳手架表面出現破損或者是有彎折的現象,我們要及時的對這些腳手架進行更換,如果繼續使用這樣的腳手架的話,出現意外事故的機率是很大的。
規范三:有很多腳手架是需要一些零件與它們配套使用的,這時就要求我們對腳手架它你了解使用腳手架有的規范嗎的零件進行檢測,而且在搭建完成后要檢查它們之間的連接是不是緊固。