一般情況下,地暖每平方需要使用4米到5米的地暖管,具體長度需要根據棺材鋪設密度來定。如果房子的使用面積扣除墻壁之后,剩余100平米,那么大概需要用400米到500米左右的地暖管。
鋪地暖管的間距是多少?
地暖管的間距是越密越好嗎?當然不是了。鋪設地暖管有許多的要求,首先加熱供冷管距離外墻內表面不得小于100mm,與內墻距離宜為200mm ~ 300mm;其次加熱電纜熱線間距不宜小于100mm;然后加熱電纜熱線與外墻內表面距離不得小于100mm ,與內墻表面距離宜為200mm~300mm。總之地暖是為了人的舒適,而地暖管的間距也是以此為衡量度的。
地暖管什么材質好?
1、進口PEX管
進口PEX管有兩種管,分別是PEXc和PEXa,進口PEX管,它的韌性非常好,而且使用的過程中是不容易出現裂縫的,而且耐高溫,可以達到110度以上,無論是性能還是質量,都是所有料地暖管道中最好的,使用壽命也非常長,在五十年以上。
2、交聯聚乙烯鋁塑復合管
這種管的中間是會有鋁層的,這個鋁層有阻氧的作用,而且耐壓性還比較好,施工的過程中,就算彎曲之后,還是可以恢復形狀的,不過彎曲的半徑相對來說比較大,另外在安裝的時候要是高溫環境,很可能就會出現脫層的情況。
地暖管有一根不熱怎么回事?
1、地熱管內有空氣,產生氣阻,導致熱水循環不起來,可以把不熱的地熱管單根處理一下,把地熱總回水和其它單根回水閥關閉,用軟管接在排風的小管上,只把不熱的一根回水打開,管內要是存有空氣的,就會排出來,等水放熱了,就可以關閉了,然后把所有關閉的閥門打開,熱水就會正常循環起來了。
2、地暖管有一根不熱可能是,地熱管的長度不均導致接觸不良,有的地暖管太長,有的地暖管太短。管線過長的,就會導致阻力增加,水流就會減慢,從而導致地熱不熱,地熱管鋪裝時,要盡量保證每根管都是一樣長度。
3、地熱集合器處的過濾網堵塞,也會導致不熱,可以停水后,把過濾器拆下來清洗干凈再裝回去就可以。
4、供暖公司的供水壓力不足,導致一部份地熱管循環不起來,所以就不熱,要是室內溫度能達到國家規定的標準,暫時不用管也可以,等到氣溫降低的時候還是不熱,室內溫度也達不到18攝氏度的,那就必須處理了。