人防頂板下部的鋼筋錨入支座的錨固長度要同時滿足不小于10dT和不小于100mm這兩個條件,當鋼筋直徑大于10mm時,錨固長度不小于10d;當鋼筋直徑小于或等于10mm時,錨固長度不小于100mm.鋼筋的錨固長度一般指梁、板、柱等構件的受力鋼筋伸入支座或基礎中的總長度,可以直線錨固和彎折錨固。彎折錨固長度包括直線段和彎折段。錨固長度對于建筑來說至關重要,甚至關系到整個工程的成功與否。
人防墻水平筋的注意事項
1、出現在單向板中,布置在受力鋼筋的上部,屬于構造鋼筋。(滿足構造要求,對不易計算和沒有考慮進去的各種因素,所設置的鋼筋為構造鋼筋。)
2、板的上部的鋼筋,放在最上面的就是受力筋,抵抗負彎矩的,之下的就是分布筋。正彎矩筋布置在下的鋼筋為受力筋,在之上垂直分布的鋼筋為分布筋,負彎矩筋(如懸挑板 )相反,在下的鋼筋為分布筋,在之上的鋼筋為受力筋。
3、外墻水平一般設置在內側,因為人防外墻計算基本按照下端固定,上端簡支的單向板計算的,故水平筋僅為架立筋,應布置在內側;
4、內墻的水平筋一般布置在外側,主要為了方便施工。不過要是臨空墻如果按單向板計算的,水平筋仍在內側。還有一種叫做單元隔墻,用在人防內部,分割抗爆單元的混凝土墻。
5、與防空地下室無關的管線不應穿過人防圍護結構;上部建筑的生活污水管、雨水管、燃氣管不得進入防空地下室;穿過防空地下室頂板、臨空墻和門框墻的管道,其公稱直徑不宜大于150mm;凡進入人防地下室的管道及其穿過的人防圍護結構,均應按相關專業要求采取防護密閉措施。
7、人防專用房間:如防毒通道、密閉通道和除塵濾毒、擴散等,禁止穿越跟人防無關的設備管線。戰時干廁,抗爆隔墻和抗爆擋墻平時不施工,屬于臨戰砌筑;
8、門窗表中門窗數量、型號、門洞尺寸以建筑戰時平面圖實際為準;安裝前需及時聯系人防門廠家,確認無誤后方可安裝;
9、平時風井風管預留洞尺寸及位置按平時消防圖紙施工,注意人防需做防護處理,處理措施見建施圖紙。人防孔洞圖施工時應對照暖通施工圖,以確保準確無誤。
10、人防臨戰封堵處門洞尺寸及洞高,施工時注意人防建筑圖和結構圖相對照無誤后施工;在染毒區與清潔區之間應設置整體澆筑的鋼筋混凝土密閉隔墻,其厚度不應小于200mm,并應在染毒區一側墻面用水泥砂漿抹光。