在采取水平安裝方式時,吊桿之間的安裝距離應保證在1.5至3米之間,倘若吊桿的水平長度大于20米,或是遇到轉彎、轉角部位時,需要增設支架,以增強吊桿的穩固性;在采取垂直安裝方式時,吊桿之間的安裝間距則不能超過2米。
橋架支架間距規范要求
1、電纜橋架宜高出地表2.2m之上,橋架頂部距頂棚或其他阻礙物不可小于0.3m,橋架寬不可小于0.1m,橋架內橫剖面的填充率不可超出50%。
2、電纜橋架內纜線豎直鋪砌時,在纜線的上方和每相隔1.5m處應穩固在橋架的支撐架上,水平鋪砌時,在纜線的首、尾、拐彎及每相隔3~5m處進行穩固。在裝修吊頂內布置時,槽蓋啟用面應保持著80mm的豎直凈空,線槽截面利用率不可超出范圍50%。
3、放到線槽的纜線可不綁扎,槽體內纜線應直順,不交叉重合,纜線不可外溢線槽,轉彎處應綁扎穩固。垂直于槽敷設纜線應每相隔1.5m穩固在纜線支撐架上。
4、在水平、垂直于橋架和垂直于槽中鋪砌線時,應對纜線進行綁扎。綁扎距離不能超出1.5m,扣距離應均勻,松緊度適當。橋架水平鋪設時,支撐間距通常為1.5~3m,垂直鋪設時固定在房屋建筑構體上的間距宜小于2m。
5、橋架支支點,如立柱、托臂或者非標準支、構架的間距、安裝方法、型號規格、設計標高,可統一在平面上目錄詳細說明,也可按段注明用不一樣的剖面圖、單線圖或大樣圖表示。
6、電纜橋架宜高出地表2.2m之上,橋架頂部距頂棚或其他阻礙物不可小于0.3m,橋架寬不可小于0.1m,橋架內橫剖面的填充率不可超出50%。電纜橋架內纜線豎直鋪砌時,在纜線的上方和每相隔1.5m處應穩固在橋架的支撐架上,水平鋪砌時,在纜線的首、尾、拐彎及每相隔3~5m處進行穩固。
7、橋架與用電設施交越時,間距不小于0.5m。兩組電纜橋架在同一的高度平行面鋪砌時,此中間距不小于0.6m。
橋架安裝方式
1、水平吊裝
電纜橋架水平安裝也是比較常見的安裝方式,吊框和絲桿,一般為1.5米或2米為節點,每一個節點都要求安裝吊框跟絲桿。當然也可以根據自己實際布線量來安裝吊框跟吊桿。
2、水平吊框
當橋架布線量較大時,需要橋架的承重量更大時,可以采取水平吊框,使用雙絲桿結構安裝。
3、垂直安裝
使用靠墻托臂、七字扣將橋架主體以垂直方式固定靠墻。
4、水平靠墻安裝(貼地安裝)
水平靠墻或貼地安裝需要使用橋架配件托臂,用膨脹螺絲將托臂固定在墻邊,然后將橋架主體固定在托臂上,待橋架穩定后就可以走線。
電纜橋架一般常規的安裝方式就以上四種,水平吊裝、水平吊框、垂直安裝、水平靠墻(貼地安裝),但橋架具體施工過程需要因地適宜。