1、統一規定試驗壓力為工作壓力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。
2、水泵接合器的設置,首先應保證連接消防車水泵方便;其次要考慮在水泵接合器的15-40m的范圍內有消防水源。
3、水泵將原動機的機械能或其他外部能量傳送給液體,使液體能量增加,主要用來輸送液體包括水、油、酸堿液、乳化液、懸乳液和液態金屬等。管道要及時清洗,避免雜質堆積,確保管道通暢。
4、消防水泵接合器和消火栓的位置標志應明顯,栓口的位置應方便操作,是為了突出其使用功能,確保操作快捷。室外消防水泵接合器和室外消火栓當采用墻壁式時,其進、出水栓口的中心安裝高度距地面為0.7m也是為了方便操作。因栓口直接設在建筑物外墻上,操作時必然緊靠建筑物,為保證消防人員的操作安全,故強調上方必須有防墜落物打擊的措施。
消防水泵接合器的安裝應符合下列規定:
1、消防水泵接合器的安裝,應按接口、本體、連接管、止回閥、安全閥、放空管、控制閥的順序進行,止回閥的安裝方向應使消防用水能從消防水泵接合器進入系統,整體式消防水泵接合器的安裝,應按其使用安裝說明書進行;
2、消防水泵接合器的設置位置應符合設計要求;
3、消防水泵接合器永久性固定標志應能識別其所對應的消防給水系統或水滅火系統,當有分區時應有分區標識;
4、地下消防水泵接合器應采用鑄有“消防水泵接合器”標志的鑄鐵井蓋,并應在其附近設置指示其位置的永久性固定標志;
5、墻壁消防水泵接合器的安裝應符合設計要求。設計無要求時,其安裝高度距地面宜為0.7m;與墻面上的門、窗、孔、洞的凈距離不應小于2.0m,且不應安裝在玻璃幕墻下方;
6、地下消防水泵接合器的安裝,應使進水口與井蓋底面的距離不大于0.4m,且不應小于井蓋的半徑;
7、消火栓水泵接合器與消防通道之間不應設有妨礙消防車加壓供水的障礙物;
8、地下消防水泵接合器井的砌筑應有防水和排水措施。
消防水泵接合器安裝注意事項有哪些?
1、在安裝該設備時,要安裝規定的施工流程進行,尤其是止回閥,這是非常關鍵的零件之一,如果沒有裝在指定的位置或者的安裝方向弄錯的話,水泵接合器就沒有辦法進入到系統中,影響整個消防設備。
2、該設備不能安裝在消防車不好停放的位置,應設在平時方便消防車使用的區域,同時消火栓的距離不能低于十五米,不能超過四十米。
3、如果該設備是用作地下室使用的,應使用帶有提示標識的鑄鐵井蓋,同時周圍要設有永久性的固定標志。
4、如果是安裝在墻壁上的消防設備,必須要符合安裝規范和要求。如果安裝的環境沒特殊要求的話,該設備的高度應在七十厘米左右。
5、若是地下消防設備的話,進水口與井蓋的距離不能超過四十厘米,同時不能低于地下室井蓋的一半。