在380V三相電機使用的情況下,根據每千瓦2安培來計算,那15千瓦就要用D30的空開,但出于安全考慮,一般建議選擇40A的空開。而要在220v單相電機使用的情況下,就要用D63安培的空開。
15kW380V的電機需要多大的空開?
15kw380v的電機需要60A的空開,要知道15千W380v電機用多大空開,就先算出15kW380v電機的電流,根據公式功率等于根3乘以電壓乘以電流乘以功率因數,15千瓦等于15000瓦,即電流等于15000瓦除以根3除以電壓380除以功率因數0.88得30A,380V空開的A數應該是電機電流2倍,30A乘以2得60A,所以15千瓦380V用60A空開。
15千瓦用多大的空開?
若使用的是三相電機的話,應按照每千瓦2安培進行計算,那么15千瓦則應使用D30的空開。若使用的是單相電機的話,則需要使用D63安培的空開。
如何選購空氣開關?
1、如果是選擇家用的空開的話,只需要根據室內的電流選擇相應的空氣開關即可,若不是自己家用的話,則需要從大到小的方向進行選擇,這是為了確保空開承受的電流足夠大,避免出現電流短路等現象。
2、在購買空開之前,需要清楚自家的進戶開關及自家的回路開關,進戶開關指的是從單元樓下的總電表遷到家中的線路,注意看電表的總額定電流以及最大的負荷電流是多少,并且決定一個而定最小的電流值。回路開關指的是自己家裝的電路,則必須是從電路中的正極出發之后再回到負極的一個回路過程。
3、將自家的電流了解清楚之后,就是選擇空開型號了,通常型號最大的空開比較適用于在建筑電路上,最大的空開屬于四級的空氣開關,其額定的電流也達到了630A。通常400v以下的電壓,能夠保證電路的安全,但如果是家用的話,一般都不需使用型號那么大的空氣開關。