系統抽真空后至少保壓20分以上,壓力無明顯變化,就可以加制冷劑了。
空調系統抽真空保壓多長時間?
空調機抽真空的時間和真空泵的大小、空調系統的大小、管路內部的清潔度、干燥程度有關。
如果是全新干凈的系統,1P空調用4升泵的話,2分鐘就可以達到真空要求。如果是空調系統內部原來充注過冷媒,最起碼要保壓15~30分鐘以上。
空調抽完真空怎么保壓?
空調抽真空時,高、低壓閥門不可開啟,連接軟管接在機器的加氟嘴上,視機器的大小,抽的時間也需要加長,一般掛機15分鐘、柜機25分鐘為佳。
抽完真空,保壓3~5分鐘,看壓力是否回彈,如有回彈(則檢查連接管接頭、連接銅管等部位是否擰緊,直到確保無漏點為止,再次抽真空)。
按先關閉真空表上的閥門、再關真空泵、打開高壓閥門,看壓力上升到0.1MPa,關閉高壓閥門,(這個次序是為了檢測接加氟嘴的軟管頂針是否已經頂開加氟嘴內的頂針,如果表上壓力未上升,則頂針未起作用,抽真空就必須重新抽。
保證在下連接軟管時因為管內是負壓而造成空氣再次進入系統),快速卸下連接軟管,擰緊加氟嘴蓋子,以上步驟完成后,打開高、低壓閥門,擰緊高、低壓閥門蓋子,試機。