急停開關要串聯到控制回路。急停開關底部有兩個接點,我們將火線接到急停開關其中一個接點上;再用火線將急停開關的常閉觸點和控制回路的起始端連接;零線再接入控制回路的另一點。
急停開關也被稱為緊急按鈕,當有緊急情況發生時,比如說設備出現故障,要按下急停開關讓設備立刻停止工作,防止事故的發生。
急停開關4接口的怎么接具體操作教程
今天換個10kv高壓電機的急停按鈕(開關),到現場看一下,只剩四個線頭,原來的急停按鈕已不知去向(圖1)。
圖1
四根線,通常只用其中兩根,至于哪兩根,憑經驗可以猜一下,應該是1號線和2號線,但經驗往往讓心里有數就行了,不能不經驗證而蠻干。先去開關柜那里查一下,現場過來的是一根4×1.5的四芯黃色線,在開關柜中找到這根電纜,四芯兩用兩備(圖2)。
圖2
圖3
急停按鈕通常是并在手跳按鈕上的(圖3),套線管編號為1和33,因為時間久遠,原來的線號已經看不清楚。拔掉開關柜的控制保險(如果不拔,這兩根線上會有220V的直流電壓),使用萬用表蜂鳴檔量通斷,很快將其找出來。
確認就是它了,看一下線號,是1號線和2號線——但電機旁邊急停按鈕安裝處的1號線和2號線已經太短了不能用了,換備芯3號線和4號線。將急停按鈕的常開觸點兩端也接3號線和4號線(圖4)。
圖4
需要注意的是,這里與低壓設備不同,低壓設備的急停按鈕通常是串進控制回路的常閉點;高壓設備的急停按鈕則是并在分閘回路里的常開點。將開關拉到實驗位置,插上控制保險,合上開關,現場按急停,開關順利跳閘。
急停按鈕(開關)的作用是防止設備正常使用過程中因為機械或電氣事故發生意外情況時,需要將設備立即停止而設立的,通常安裝位置在所屬設備旁邊,離操作者很近的位置,方便操作人員第一時間能接觸到。操作方法就是操作人員在緊急情況下立即將緊停按鈕按下,將設備的動力電源斷開,使設備失去動力停止動作。