電流互感器是依據電磁感應原理將一次側大電流轉換成二次側小電流來測量的儀器。電流互感器是由閉合的鐵心和繞組組成。它的一次側繞組匝數很少,串在需要測量的電流的線路中。
因此它經常有線路的全部電流流過,二次側繞組匝數比較多,串接在測量儀表和保護回路中,電流互感器在工作時,它的二次側回路始終是閉合的,因此測量儀表和保護回路串聯線圈的阻抗很小,電流互感器的工作狀態接近短路。
電流互感器的接線原則
1、不允許開路。二次開路很容易引發安全事故,這是因為段開路會導致鐵芯過熱和感應出高電壓。
2、必須有一點接地。電流互感器一測為高壓,如果有一點接地,可以將高壓引入大地,但是注意接地不能兩點,以免分流。
3、保護級和測量級不能接錯。一旦這兩者接錯,那么可能會導致繼電保護反應不靈敏和電能測量不準確。
4、不用的繞組需進行短接,以免影響測量精度,不過電流互感器有多個抽頭,不用的抽頭需要進行不能短接。
電流互感器使用注意事項
1、一般來說電流互感器的連接是按照減極性來連接的,因此極性連接要正確,一旦連接錯誤,導致計量不準確,甚至短路。
2、為了避免二次繞組導致高壓電竄入低壓側,到儀表損壞,對人身造成傷害,應該設定保護性接地點。
3、對于使用電能計量的互感器來說,如果進行二次回路,那么不需要進行自動裝置。