在低壓供配導線路中,若通電后萬能斷路器不能正常合閘,應按以下方法進行檢修。
(1)如圖6-29所示,按下控制回路的合閘按鈕SB1,斷路器合閘后立即跳閘,聽到既有合閘響聲又有分閘響聲,合閘指示燈HD亮了又滅,表明斷路器合閘線圈沒有故障。此時,分閘線圈沒有得電,只有失壓脫扣裝置可使斷路器脫扣,則表明該斷路器在安裝時,多安裝了失壓脫扣裝置,因為圖紙上沒有設計它,把它拆除即可。
(2) 按下控制回路合閘按鈕時,若沒有聽到合閘聲響,分閘指示燈LD由亮轉滅,則表明合閘線圈根本沒有動作。用萬用表檢查電源,若電源有電,應檢查熔斷保護用的二次熔斷器2FU。若發現熔斷器燒毀,應按圖紙要求,更換上新熔斷器,使斷路器能夠正常分合閘。
(3)按下控制回路合閘按鈕,聽到“嘣”一聲響后,分閘指示燈LD由亮轉滅,接著聞到一絲絲燒焦的味道,則表明合閘線圈被燒毀。應檢查電源電壓,若發現電壓正常,應拆下合閘線圈;若發現有交流380V控制電路,而合閘線圈電壓是交流220V,這樣不僅會燒毀合閘線圈,而且會燒毀熔斷器。更換合閘線圈和熔斷器后,應對斷路器進行分合閘操作試驗。