380v漏電保護器規格:DZL18-20系列,DZL3,DBK2,DZL43,E4FL,F360,ZSLL1,SZB45LE,ZS108L1-32,等系列。
380空開都有多大型號的?
目前工業使用380v空氣開關(帶漏電保護的小型斷路器)。
常見的有以下型號/規格:C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等規格,其中C表示脫扣電流,即起跳電流,例如C32表示起跳電流為32安,一般安裝6500W熱水器要用C32,安裝7500W、8500W熱水器要用C40的空開。
再有常見的型號有:動力電路用DW和DZ型分20,32,50,63,80,100,125,160,250,400,600,800,1000.(單位A)。
18kw380v用多大的漏保?
使用的是380V的三相電機的話,那18千瓦的電機,它的線電流應該是:
三相電機功率計算公式是:P=U×I×1.732×cosφ 其中:1.732=根號3,cosφ是功率因數(一般按0.8左右選取)。
根據公式:I=P/( U×1.732×cosφ ) =18000/(380 x 1.732 x 0.8)=2200/526=34.18A
所以應該選用40A的漏電保護器。