一、地磚鋪貼的國家規范要求:
地磚的鋪貼標準主要引用和參考國家標準《建筑地面工程施工質量驗收規范GB50209-2010》中有相關的說明。具體來說,主要有以下一些方面:(備注:每條后的(6.2.8)等標注指的該條在《建筑地面工程施工質量驗收規范GB50209-2010》中的出處。)
1、磚面層的表面應潔凈、圖案清晰,色澤應一致,接縫應平整,深淺應一致,周邊應順直。板塊應無裂紋、掉角或缺棱等缺陷。檢查方法:肉眼觀察。(6.2.8)
2、地磚面層相鄰處的鑲邊用料及尺寸應符合設計要求,邊角應整齊光滑。檢查方法:通過觀察及鋼直尺檢查。(6.2.9)
3、踢腳線表面應潔凈,與柱、墻面的結合應牢固。踢腳線高度及出柱、墻厚度應符合設計要求,且均勻一致。檢查方法:通過觀察、小鐵錘及鋼直尺檢查。(6.2.10)
4、地磚面層的坡度應符合設計要求,不倒泛水、無積水;與地漏管道處結合嚴密牢固、無滲漏。檢查方法:觀察、潑水或用坡度尺及蓄水檢查;(6.2.12)
5、瓷磚的空鼓率:瓷磚面層與下一層的結合(粘接)應牢固,無空鼓(單塊磚允許有局部邊角空鼓,但每自然間或標準間的空鼓磚不應超過鋪貼總數的5%),檢查方法為采用25g響鼓槌敲擊磚面檢查。(6.2.7)
6、地磚面層粘貼允許的相關尺寸偏差及檢驗方法(6.1.8):
1)表面平整度:用兩米靠尺和楔形塞尺檢查,其偏差數值不大于2mm;
2)縫格平直度:拉五米線和鋼尺測量,其偏差數值不大于3mm;
3)接縫高低差:采用鋼尺和楔形塞尺檢查,相鄰的瓷磚的瓷磚接縫高低偏差不大于0.5mm;
4)踢腳線上口平直度:拉五米線和鋼尺測量,其偏差數值不大于3mm;
5)板塊間隙寬度:采用塞尺檢查,瓷磚之間的預留縫隙的寬度偏差不大于2mm。
二、墻磚鋪貼的國家規范要求:
對于家庭裝修而言,墻面瓷磚施工質量國家標準主要引用《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范GB50210-2001》、《住宅裝飾裝修工程施工規范GB50327-2001》進行歸納總結,主要有如下方面:(備注:每條后面(8.3.3)等標注指的該條在《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范GB50210-2001》中的出處。)
1、飾面磚的品種、規格、圖案顏色和性能應符合設計要求;(8.3.2)
2、飾面磚粘貼工程的找平、防水、粘結和勾縫材料及施工方法應符合設計要求及國家現行產品標準和工程技術標準的規定。(8.3.3)
3、飾面磚粘貼必須牢固,滿粘法施工的飾面磚工程應無空鼓、裂縫。(8.3.4-8.3.5)
4、飾面磚表面應平整、潔凈、色澤一致,無裂痕和缺損。(8.3.6)
5、陰陽角處搭接方式、非整磚使用部位應符合設計要求。(8.3.7)。其中關于非整磚在墻面鋪貼要求在《住宅裝飾裝修工程施工規范GB50327-2001》第12.3.1.2條有細化的說明“非整磚應排放在次要部位或陰角處。每面墻不宜有兩列非整磚,非整磚寬度不宜小于整磚的1/3”,家庭裝修應按照細化標準執行。
6、墻面突出物周圍的飾面磚應整磚套割吻合,邊緣應整齊,不得用非整磚拼湊鋪貼。(8.3.8)
7、飾面磚粘貼允許的相關尺寸偏差及檢驗方法(8.3.11):
1)立面垂直度:用兩米垂直檢測尺和楔形塞尺檢查,其偏差數值不大于2mm;
2)表面平整度:用兩米靠尺和楔形塞尺檢查,其偏差數值不大于3mm;
3)陰陽角方正:用直角檢測尺檢查,其偏差數值不大于3mm;
4)接縫直線度:拉五米線和鋼尺測量(不足5米拉通線),其偏差數值不大于2mm;
5)接縫高低差:采用鋼尺和楔形塞尺檢查,相鄰的瓷磚的瓷磚接縫高低偏差不大于0.5mm;
6)接縫寬度:采用塞尺檢查,瓷磚之間的預留縫隙的寬度偏差不大于1mm。