噴淋頭的安裝間距需保持在3.6米之間;噴淋頭和墻的間距不可小于0.3米;噴淋頭和吊頂的間距需不可大于0.8米;噴頭臂的安裝方向需保持一致,要統一橫的安裝,或豎立安裝;水幕噴頭在布置時,噴淋頭的布置不可少于三排。
直立型灑水噴頭濺水盤與頂板的距離應為75mm-150mm,并應符合下列規定:當在梁或其他障礙物底面下方的平面上布置灑水噴頭時,濺水盤與頂板的距離不得大于300mm,并且濺水盤與梁等障礙物底面的垂直距離應為25mm-100mm。
噴淋頭與梁邊的間距要多少?
最小間距不應少于2.4m。在安裝噴淋頭的時候要注意,除吊頂型噴頭及在吊頂下安裝的噴頭外,直立型、下垂型標準噴頭的濺水盤與頂板的距離不應小于75mm,不應大于150mm。其次,當梁或者是其他障礙物底面下方的平面上布置噴頭時,濺水盤與頂板的距離不應大于300mm。
消防噴淋設置注意事項
1、合理設置臨時消防控制室,為保證工程理論與實際不存在偏差,在施工準備階段,設計人員需要對實際施工人員進行技術說明。
2、檢查審核:對施工所需的所有準備材料和準備材料進行嚴格的檢查和審核,對技術材料進行反復審核,確保其正確無誤。對實際工程材料,如管件、構件、材料、設備等進行質量檢查,確認無缺陷、不良品等。
3、穩壓泵和消防水泵兩種泵設備的安裝,必須合理、準確。不僅是底座位置,標高和尺寸指標都必須符合設備的要求。安裝前需檢查確認設備有無損壞或腐蝕,再確認其完整性,不能有缺件,特別是保護裝置和噴嘴處的塞子兩部分。最后,檢查駕駛員的轉向。所有確認完成后,即可正常連接水泵。
4、與水泵連接時,在水泵出水管處安裝壓力表、閥門和止回閥,并檢查防水閥,為后續試水做準備。
5、圖書館、檔案館、商場、倉庫的走道上方必須有噴頭。噴頭與防護物體的水平距離至少為0.3m,噴頭與防護物體的最小垂直距離不得小于規定。