1、在三相電當中使用1.5平方的銅芯線。可根據公式p=1.732UIcosφ,cosφ取0.85,1.5平方電線最大安全載流量為15A。
2、在單相電當中使用4平方的銅芯線。可根據公式P=UI進行計算,4平方銅芯電線安全載流量為35A。
電線平方怎么算?
1、知曉電線平方,計算電線的半徑用求圓形面積的公式計算:電線平方數(平方毫米)=圓周率(3.14)×電線半徑(毫米)的平方
2、知曉電線平方,計算線直徑的方法同上,如:2.5方電線的線直徑是:2.5÷3.14 = 0.8,再開方得出0.9毫米,因此2.5方線的線直徑是:2×0.9毫米=1.8毫米。
3、知曉電線直徑,計算電線的平方也用求圓形面積的公式來計算:電線的平方=圓周率(3.14)×線直徑的平方/4。
4、電纜大小也可應平方標稱,多股線就是每根導線截面積之和。電纜截面積的計算公式:0.7854 × 電線半徑(毫米)的平方 × 股數。如48股(每股電線半徑0.2毫米)1.5平方的線:0.7854 ×(0.2 × 0.2)× 48 = 1.5平方。
電線布線規則如下:
1、弱電宜采用屏蔽線纜,弱電采用非屏蔽線纜,可能會造成信號干擾。
2、電路走線設計原則把握“兩端間最短距離走線”原則,不故意繞線,保持相對程度上的“活線”。
3、總體布線的電線使用要遠離發熱件;發熱溫度在100度以下的發熱器件,電線與之的距離保持在20毫米以上。
4、穿入線管的電線電纜,外徑面積之和不能超過線管內徑橫截面積的百分之70。
5、每根電線的兩頭必須要有清晰的線號;每個插座、插頭,每個接線端子上或安裝位置處都要有清晰的代號標記。
6、強弱電之間的間距要在30-50厘米。
7、原則上如果開發商提供的強電電管是PVC管,二次水電改造時宜采用PVC管,不宜采用JDG管(套接緊定式鍍鋅鋼導管),否則很難實現整體接地連接,從而留下后患。如果原開發商提供的強電電管本身就是JDG管,則兩種管材均可使用。