電纜橋架的規格和型號
家核優居 2023-07-29 來源: 原創
0
分享
13495

200×100×0.8毫米,250×100×1.0毫米,300×100×1.2毫米,400×100×1.2毫米,500×100×1.2毫米,600×100×1.5毫米,800×100×2.0毫米等。橋架常見寬度100毫米、150毫米、200毫米、300毫米、400毫米、500毫米、600毫米、800毫米等。橋架常見厚度有1.0毫米、1.2毫米、1.5毫米、2.0毫米、2.5毫米、3.0毫米。

橋架固定支架多少米一個?

一般常規來說橋架國標載荷標準是按支架間距為2米來設計的, 當項目無具體要求時,水平安裝的電纜橋架支架的距離為1.5~3m;垂直安裝的電纜橋架支架的距離不大于2m,電纜豎井1米一個,橋架水平或垂直轉彎處需要加裝一個支架。

橋架支架間距規范要求

1、電纜橋架宜高出地表2.2m之上,橋架頂部距頂棚或其他阻礙物不可小于0.3m,橋架寬不可小于0.1m,橋架內橫剖面的填充率不可超出50%。

2、電纜橋架內纜線豎直鋪砌時,在纜線的上方和每相隔1.5m處應穩固在橋架的支撐架上,水平鋪砌時,在纜線的首、尾、拐彎及每相隔3~5m處進行穩固。在裝修吊頂內布置時,槽蓋啟用面應保持著80mm的豎直凈空,線槽截面利用率不可超出范圍50%。

3、放到線槽的纜線可不綁扎,槽體內纜線應直順,不交叉重合,纜線不可外溢線槽,轉彎處應綁扎穩固。垂直于槽敷設纜線應每相隔1.5m穩固在纜線支撐架上。

4、在水平、垂直于橋架和垂直于槽中鋪砌線時,應對纜線進行綁扎。綁扎距離不能超出1.5m,扣距離應均勻,松緊度適當。橋架水平鋪設時,支撐間距通常為1.5~3m,垂直鋪設時固定在房屋建筑構體上的間距宜小于2m。

5、橋架支支點,如立柱、托臂或者非標準支、構架的間距、安裝方法、型號規格、設計標高,可統一在平面上目錄詳細說明,也可按段注明用不一樣的剖面圖、單線圖或大樣圖表示。

6、電纜橋架宜高出地表2.2m之上,橋架頂部距頂棚或其他阻礙物不可小于0.3m,橋架寬不可小于0.1m,橋架內橫剖面的填充率不可超出50%。電纜橋架內纜線豎直鋪砌時,在纜線的上方和每相隔1.5m處應穩固在橋架的支撐架上,水平鋪砌時,在纜線的首、尾、拐彎及每相隔3~5m處進行穩固。

7、橋架與用電設施交越時,間距不小于0.5m。兩組電纜橋架在同一的高度平行面鋪砌時,此中間距不小于0.6m。