1、減振器:發電機組的振動引起的噪音多為低頻噪聲,以固體傳播的形式通過機房建筑向四周傳遞,影響較大,因此要在發電機組底部安裝減振器,避免剛性結構引起的噪音傳播。
2、隔音房:在發電機房內進行隔音裝修,對屋頂使用吸音材料和對四周墻壁使用隔音氈以及在地面鋪設減震材料,能夠有效的解決噪音傳遞到隔音房外,使用隔音門窗可以避免發生漏音等問題。
發電機房的消防設計規范有哪些?
首先對發電機房的位置做出規范,一般來說放在第1層或者是地下一層,同時要達到耐火的極限,不能夠低于兩個小時的隔墻。而且樓板與其他部位要隔開,要做好防泄露的措施。
發電機房要具備消防的設施,這里面就有水槍、消防栓,另外在機房內部還需要配置干粉滅火器以及氣體的滅火器,同時要有顯著的標語提醒人們。
這里面是不能夠有明火的,而且在機房內還需要設置干燥的沙池,起到了消防的目的。要有照明的系統,還有獨立的抽風系統以及火災報警的裝置。
發電機房設計原則有哪些?
1、選定機組的安裝地點。通常情況下,安裝地點的選定多數是以使用的方便性和配電連接的經濟性及有利于機組的使用和保養等為依據的。但是,安裝位置的選定,還應兼顧以幾個方面:確保機房進、排風順暢,必須將散熱器排出的熱空氣導流出機房并阻止其回流;確保機組運行時所產生的噪聲和煙霧盡可能的少污染周圍環境;柴油發電機組的周圍應有足夠的空間,以便于機組的冷卻、操作和維護保養。一般說來,周圍1~1.5米,上部1.5~2米以內不允許有任何其它物體;確保機組免受雨淋、日曬、風吹及過熱、凍損等損壞;機組的周圍杜絕存放易燃易爆物體。
2、設置原則:在高層建筑供電設計中,首先必須明顯什么情況下應設置柴油發電機組,我們先從高層建筑的負荷等級談起:高層建筑中的消防水泵、防排煙設施、消防電梯、應急照明等消防用電,按照《高層民用建筑設計防火規范》(gb50045-95)9.1.1條規定,一類高層建筑應安一級負荷要求供電,二類高層建筑應按二級負荷要求供電。對電網能夠提供二個獨立電源的高層建筑,按規范已經滿足了一、二級負荷的要求,原則上可不設柴油發電機組。但是,對于特別重要的高層建筑(如超高層建筑),其內部含有特別重要負荷,應考慮一電源系統檢修或故障時,另一電源系統又發生故障的嚴重情況,此時一般應設柴油發電機組做應急電源。