建筑工程施工過程中混凝土的澆筑是其中很重要的一個環節,混凝土澆筑有明顯的季節區分,夏季要注意高溫施工、雨期施工;冬季要注意冬季(低溫)施工,今天小編就跟大家聊聊冬季施工中混凝土澆筑多久不怕凍了。
冬期澆筑混凝土,其受凍臨界強度應符合下列規定:
1、采用蓄熱法、暖棚法、加熱法等施工的普通混凝土,采用硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥配置時,其受凍臨界強度不應小于設計混凝土強度等級值的30%;采用礦渣硅酸鹽水泥、粉煤灰硅酸鹽水泥、火山灰質硅酸鹽水泥、復合硅酸鹽水泥時,不應小于設計混凝土強度等級值的40%;
2、當室外最低氣溫不低于-15℃時,采用綜合蓄熱法、負溫養護法施工的混凝土受凍臨界強度不應小于4.0MPa;當室外最低氣溫不低于-30℃時,采用負溫養護法施工的混凝土受凍臨界強度不應小于5.0MPa;
3、對強度等級等于或是高于C50的混凝土,不宜小于設計混凝土強度等級值的30%;
4、對有抗滲要求的混凝土,不宜小于設計混凝土強度等級值的50%;
5、對有抗凍耐久性要求的混凝土,不宜小于設計混凝土強度等級值的70%;
6、當采用暖棚法施工的混凝土中摻入早強劑時,可按綜合蓄熱法受凍臨界強度。
7、當施工需要提高混凝土強度等級時,應按提高后的強度等級確定受凍臨界強度。
冬期施工要進行熱工計算,混凝土拌合物的出機溫度不宜低于10℃,入模溫度不應低于5℃,這些都是保證混凝土在強度達到臨界值時不被凍壞。