一、樁頂防水施工質量瑕疵原因分析
1、樁頂防水材料選用不當
樁頂需采用水泥基滲透結晶、防水砂漿、遇水膨脹止水膠三種材料,實際施工中往往缺項。
2、樁頂防水施工工藝不合理
樁頂防水施工工藝不合理,致使三種防水材料不能有效阻止滲水通道。
3、樁頭形狀不規則
混凝土灌注樁樁頭部位形狀不規則,導致卷材與樁頭無法緊密貼合。
4、未合理設置附加層
未合理設置附加層,大面積防水卷材直接鋪貼至樁側。
二、樁頂防水施工質量保證措施
1、明確采用三種防水材料,不得缺項;嚴把材料檢驗關,確保材料合格。
2、做好施工前交底工作
施工工藝:
1)樁頭鑿除:待混凝土灌注樁干縮變形基本穩定后即可進行鑿樁頭工作,操作時注意控制樁頂標高,并確保樁頭浮漿全部鑿除,若樁頂設計標高處仍未達到混凝土密實處,則應制定專項施工方案進行補樁頭工作。樁頭鑿除至設計標高后,應對樁頭缺陷部位進行認真處理,并將其表面雜物清理干凈,使樁頭表面粗糙、清潔。
2)支設樁頭模板:在已澆筑完成的墊層支設樁頭模板,樁頭模板采用薄鋼板制作成封閉圓形,考慮到樁頭形狀不規則,為達到更好的防水效果,樁頭模板直徑應比設計樁徑大100mm,模板高度為150mm。
3)澆筑樁頭混凝土:采用比原設計高一等級的細石混凝土澆筑至樁頂設計標高,混凝土必須振搗密實,澆筑完畢后應壓實壓光。樁頭模板拆除后,將樁側混凝土抹成圓弧狀過渡,便于防水卷材鋪貼,為防水卷材與樁頭緊密結合提供條件。
支設樁頭模板后澆筑樁頭混凝土
樁側混凝土抹成圓弧狀效果
4)涂刷水泥基滲透結晶防水涂料:水泥基滲透結晶防水涂料與混凝土結合后可向混凝土內部滲透,在混凝土中形成不溶于水的結晶體,填塞毛細孔道,從而使混凝土質密,能有效封住混凝土內微小開裂所造成的滲漏。
涂刷時,應將基層的浮塵清理干凈,沿一定方向反復涂刷,一般涂刷兩遍,第一遍盡量使漿料滲透到基層毛細孔,均勻遮蓋基層,當第一遍涂料呈硬化狀態時,開始涂刷第二遍,第二遍沿第一遍的垂直方向進行,涂刷時應注意凹凸處滿涂,并厚薄均勻,防止開裂,涂刷范圍應延伸至樁周邊500mm的范圍。
樁頭涂刷水泥基滲透結晶后效果
樁頭抹聚合物水泥防水砂漿后效果
5)抹聚合物水泥防水砂漿:水泥基滲透結晶防水涂料硬化后,開始抹聚合物水泥防水砂漿,此處聚合物水泥防水砂漿主要起到兩個作用:一是可作為第二道防水層;二是可起到保護水泥基滲透結晶的作用。
6)樁頂抹遇水膨脹止水膠:鋼筋與樁體結合縫處也是主要滲水通道,為防止樁頭外伸鋼筋根部滲水,將遇水膨脹止水膠沿著樁頭外伸鋼筋根部涂刷一圈進行封閉,以防止樁頭鋼筋根部滲水進入底板。
樁頂抹遇水膨脹止水膠
3、針對樁頭形狀不規則的問題,支設模板后,采用細石混凝土澆筑樁頭。
4、樁頭部位合理設置附加層,保證附加層與樁頭結合緊密,采用四塊防水卷材裁成圓弧狀拼接設置附加層。
5、實行有針對性的崗前培訓,保證全體工人受訓。