首先在電線的接頭上順時針纏繞一層電氣絕緣膠帶;然后剪下一塊自粘防水膠帶,再將自粘防水膠帶從中間撕開,撕開后使用里面的那部分;接著將自粘防水膠帶同樣順時針纏繞在接頭外面的絕緣膠帶上面,注意纏繞的時候要拉緊,將自粘防水膠帶拉伸到原長度的1.5至2倍的長度;最后在自粘防水膠帶的外面纏繞上一層絕緣膠帶即可。
一、水下電纜接頭如何防水?
1、在電線的接頭上順時針纏繞一層電氣絕緣膠帶;
2、剪下一塊自粘防水膠帶,再將自粘防水膠帶從中間撕開,撕開后使用里面的那部分;
3、將自粘防水膠帶同樣順時針纏繞在接頭外面的絕緣膠帶上面,注意纏繞的時候要拉緊,將自粘防水膠帶拉伸到原長度的1.5至2倍的長度;
4、在自粘防水膠帶的外面纏繞上一層絕緣膠帶即可。
5、如果要避免電線受潮,應將其安裝在干燥的環境中。如果周圍環境太潮濕,但又無法避免,則電線可以通過電纜套管進行間接防潮。
6、選擇優質的電線電纜產品。高質量的電線產品將比劣質的電線產品更好。 盡管它們不具有防水能力,但在遇到水分時,可以持續更長的時間而不會發生短路。
7、在壓接電線端子時,應在電線端子周圍填充防水填充膠,然后在接頭處用防水膠包裹幾圈,且纏繞的厚度不要過厚,否則容易影響套絕緣管。或者,可將熱縮管套直接在膠處收縮好。
二、水下敷設電纜的注意事項
1、電纜宜敷設在河床穩定、流速較緩、岸邊不易被沖刷、海底無石山或沉船等障礙、少有沉錨和拖網漁船活動的水域。
2、電纜不宜敷設在碼頭、渡口、水工構筑物附近、且不宜敷設在疏浚挖泥區和規劃注港地帶。
3、水平電纜不得懸空于水中,應埋置于水底。在通航水道等需防范外部機械力損傷的水域,電纜應埋置于水底適當深度的溝槽中,并應加以穩固覆蓋保護;淺水區埋深不宜小于0.5m,深水航道的埋深不宜小于2m。
4、主航道內,電纜間距不宜小于平均最大水深的1.2倍。引至岸邊間距可適當縮小。
5、在非通航的流速未超過1m/s的小河中,同回路單芯電纜間距不得小于0.5m,不同回路電纜間距不得小于5m。
以上就是關于水下電纜接頭如何防水的全部內容,希望對大家有所幫助。想了解更多相關內容,請繼續關注家核優居。