首先選擇專用電纜防水接頭,然后用PVC防水膠帶包好接頭,再將接頭放在特殊的防水轉接盒子內或者卡在專用模具中,接著將配好的絕緣膠水填滿盒子,最后將配比好的樹脂灌入,待樹脂凝固后就好了。另外,電線電纜是傳輸電能、電信號和實現電磁能轉換的線材產品。
一、地下電纜接頭防水如何處理?
1、選用專用電纜防水接頭。
2、用膠布將接頭包好,用PVC防水膠帶對接頭包好,必要時需要特殊的防水轉接盒,將接頭放在盒子里或者將接頭卡在專用模具中。
3、將配好的絕緣膠水填滿盒子。
4、將配比好的樹脂灌入,待樹脂凝固后就好了。另外,電線電纜是傳輸電能、電信號和實現電磁能轉換的線材產品。
二、如何預防電纜接頭受潮?
1、由于絕緣中的雜質、氣孔等是水樹發生的起點,因而電纜質量的好壞bai對防止水樹老化至關重要。購買電纜時,必須選擇質量過硬的廠家,對各廠家送檢的樣品都要進行嚴格的試驗,并要求各廠家進行投標,從中選出質優價廉的產品。
2、保證電纜頭密封良好,對于鋸開的電纜端頭,無論是堆放還是敷設,均要用塑料密封起來,最好采用電纜專用的密封套,防止潮氣滲入。
3、電線敷設后要及時進行電纜頭的制作,因條件限制確實無法立即制作的,將電纜頭密封包好后架空擺放。
4、提高施工人員的技術素質,加強電纜頭制作工藝的管理,可有效防止在制作過程中電纜頭進水。實踐證明一旦電纜進水,則最早出現擊穿現象的往往是電纜頭,因而電線頭制作得好,可以延長電纜的整體壽命。如電纜在剝離半導體層時,我們首先要在半導體層上按規定尺寸環切,接著豎劃幾道,然后順著切痕一條條剝去半導體。
在用刀劃時力度一定要掌握恰當,若劃得太淺,半導體層很難剝除,若劃得太深,便會傷及絕緣層,給水樹的產生帶來機會。遇有半導體不可剝離的電纜時,就必須用玻璃片將半導層刮去,這就要求施工人員一定要認真細致,既要將半導層清理干凈,又要盡量避免損傷主絕緣,最后一定要將主絕緣表面打磨光滑。
5、當電纜敷設好、電纜頭制作完成后.在移交運行管理部門正式投運之前按規定要做一次直流耐壓泄漏試驗,一切合格后,方可投入運行。當在運行中發現電纜有問題,就要管理人員加強監控及時處理。電纜一旦發生故障處理起來將是非常麻煩的,要查找故障點,甚至調換整條電纜,系統遭受短路電流的沖擊,造成非計劃性停電等。
因此驗收之前的預防性試驗是必不可少的。當然,直流耐壓試驗屬破壞性試驗,有可能對電纜的壽命有一些影響,有的時候電纜試驗數據并不理想,而電纜卻能夠順利送電并運行很長時間,因此,新的《電力設備預防性試驗規程》中,對交聯電纜不再硬性規定隔一定時間做直流耐壓試驗,只測絕緣電阻,因而更可簡化電纜的預防性試驗。事故,也屢見不鮮。當發生此類事故時,電纜絕緣遭嚴重破壞,也會造成電纜進水。
以上就是關于地下電纜接頭防水如何處理的全部內容,希望對大家有所幫助。想了解更多相關內容,請繼續關注家核優居。